Pagina 1 di 1

effetto flash senza spia

Inviato: 7 dic 2011, 13:01
da electrocompa
Buongiorno,

vorrei un Vs.parere sul seguente problema:

nell'impianto elettrico di un bagno di nuova installazione (abitazione civile, impianto TT) si presenta un fastidioso effetto flash su tutti i 4 punti luce dotati di lampadina fluorescente compatta su applique a parete/soffitto.

La cosa strana è che non sono presenti spie di segnalazione in parallelo all'interruttore di accensione, bensì, l'impianto è cablato in modo standard (4 punti luce interrotti - no deviate - no pulsanti - no relé p-p).

E' possibile che la causa del problema sia l'accoppiamento capacitivo dei cavi all'interno dei tubi sottotraccia? In tutti i punti luce oltre ai conduttori N-PE-accensione sono presenti anche dei conduttori di fase sempre alimentati (per portare delle alimentazioni fisse (es.presa 10A) posizionate poco prima del punto luce.

L'eventuale presenza di armoniche nell'impianto potrebbe amplificare il problema?
E la presenza di un relé P-P elettronico posizionato su un'altra stanza?

Grazie - cordiali saluti.

Alessandro

Re: effetto flash senza spia

Inviato: 7 dic 2011, 21:12
da elettrodomus
Hai provato a cambiare lampadine (se fanno parte di uno stesso lotto), o il portalampade?

Re: effetto flash senza spia

Inviato: 8 dic 2011, 9:33
da electrocompa
le applique e le lampadine sono state acquistate assieme in punti vendita per bricolage.
Devo ancora provare a sostituire la lampada.

In che modo pensi che possa essere causato dal portalampade? Si tratta di un supporto elettro-meccanico relativamente semplice. Comunque le lampadine si accendono correttamente. Il problema è quando sono spente.

Grazie comunque del suggerimento. Proverò sicuramente a cambiare le lampadine.

Buona giornata.

Re: effetto flash senza spia

Inviato: 8 dic 2011, 11:52
da elettrodomus
electrocompa ha scritto:In che modo pensi che possa essere causato dal portalampade?

Onestamente ne ignoro il motivo reale; ma per questioni empiriche, posso dire che le lampade a fluorescenza con reattore elettronico, se non hanno un buon contatto elettrico, possono "sfarfallare" da spente.

Re: effetto flash senza spia

Inviato: 8 dic 2011, 15:03
da elettrosiculo
Edit e_d: eliminato quote inutile: per rispondere, non usare il tasto CITA, ma il tasto RISPONDI!

Domanda: è il conduttore di fase ad essere sezionato dall'interruttore, giusto?
Se la soluzione è un'altra comunicacela.

Re: effetto flash senza spia

Inviato: 11 dic 2011, 22:15
da electrocompa
risolto il problema dell'effetto flash: causa errato collegamenti dei conduttori nel quadro elettrico l'interruzione avveniva sul conduttore neutro e la fase andava diretta alla lampada.

A circuito aperto, la capacità tra fase e carcassa dell'applique dà luogo al fenomeno in oggetto.

Grazie ancora.