Tarature Protezione Generale
Innanzitutto un saluto a tutti, all'amministratore del forum e a tutti gli utenti. Avrei un quesito da porvi, ho un impianto fotovoltaico da 164,97 kW, su cui stiamo approntando la documentazione di fine lavori, in particolare sull'allegato K da compilare, in base ai dati che ci ha fornito l'Enel sulle protezioni da impostare e su quello che ci dichiara il costruttore del quadro MT su cui sono installate le apposite protezioni. Allora, Enel trascura la protezione a tempo veramente inverso I> (sul quale non dovremo indicare nulla sull'allegato K), ci comunica i valori prescritti per le protezioni di 2°soglia e 3° soglia (I>> e I>>>) rispettivamente di 250 A e 600 A e i rispettivi tempi di intervento di 0,5 s e 0,12 s; il costruttore ci comunica che i valori impostati su questi parametri sono esattamente gli stessi (dichiara un tempo di intervento 0,43 s e 0,10 s). Tuttavia Enel ci dice che questi valori sono al limite e bisogna ritararli a valori più idonei alla potenza che verrà immessa in rete, ovvero di 160 kW. C'è un calcolo che bisogna fare per valutare il corretto valore da impostare su questi due parametri?
Sul documento Enel c'è riportato che in caso il cliente non possa impostare la soglia a tempo veramente inverso (VIT) dovrà impostare un valore di 195 A alla soglia I>> anzichè 250A, vuol dire che se non è tenuto a impostare quella soglia dovrà reimpostare la taratura della PG al valore 195A?