Pagina 1 di 1

Impianto FV e cavo esistente

MessaggioInviato: 12 dic 2011, 11:25
da Alessiocica
Buongiorno a tutti,

devo fare un impianto FV su un impianto elettrico esistente, il quale ha una linea che porta al vano contatori che a occhio e croce avrà sui 20 anni (abbondanti). Non mi sono mai trovato in questa situazione e quindi la mia domanda è questa: posso utilizzare questo cavo di 20 anni oppure devo sostituirlo con uno nuovo?
Cioè, c'è una normativa che mi impedisce di sfruttare il cavo esistente senza sostituirlo?

Re: Impianto FV e cavo esistente

MessaggioInviato: 12 dic 2011, 12:12
da Candy
Sommariamente: c'è l'implicito obbligo di allacciare un impianto nuovo ad uno vecchio solo se quello pre-esistente è compatibile... Dovrebbe essere nella DI.CO, dove si dichiara che la nuova installazione è compatibile con la parte pre-esistente.
Per il resto da nessun'altra parte è prescritto un obbligo simile. Se il cavo è adeguato al tipo di ambiente, la posa, si trova in buone condizioni, ecc, non vedo il problema.

Re: Impianto FV e cavo esistente

MessaggioInviato: 12 dic 2011, 12:23
da Alessiocica
Mi sono dimenticato un "piccolo" particolare: non c'è nessuna DICO.
Il cavo tuttavia sembra in buone condizini.

Re: Impianto FV e cavo esistente

MessaggioInviato: 12 dic 2011, 12:24
da krimad87