Pagina 1 di 1

relè 64 in cabina di trasformazione

MessaggioInviato: 16 dic 2011, 11:32
da fabior81
Ho trovato sul qgbt di una cabina MT/bt con 3 trasformatori i relè di protezione 64. nei toroidi del relè 64 sono fatti passare 2 conduttori g/v che collegano il collettore eqp dei centri stella dei trafo al collettore eqp generale della cabina. Finora non avevo mai visto e utilizzato detti relè ma mi pare che se ci fosse un guasto a terra su un trasformatore tutti i relè 64 interverrebbero così collegati, qualcuno mi sa giustificare detta scelta?è corretto il collegamento eseguito?
grazie

Re: relè 64 in cabina di trasformazione

MessaggioInviato: 16 dic 2011, 22:46
da studiotecnicoac
Se i tre trasformatori non sono in parallelo il collegamento non è molto funzionale in quanto come giustamente osservato un guasto su un trasformatore mette fuori tensione anche gli altri due.
Se invece i trasformatori sono in parallelo il tutto potrebbe avere un senso, anche se basterebbe un solo relè 64 per tutti i trafo.

Saluti

Re: relè 64 in cabina di trasformazione

MessaggioInviato: 17 dic 2011, 23:01
da fabior81
ok grazie 1000!