Dubbio su distribuzione centralini civili
Buona sera e buone feste a tutti.
La fortuna ha voluto trovassi moglie sarda e con la scusa delle feste passiamo qualche giorno in questa bella terra.
(prima che me lo chiediate visto che ho postato molto poco sul forum ma vi seguo spesso sono elettricista e abilitato ad eseguire le operazioni che vi illustrero' in seguito)
A casa di mio suocero ho trovato una situazione che ritengo "strana":
- Casa divisa su due piani.
- Centralino piano terra: magnetotermico diff. 25A e automatici da 16 e 10 A per forza e luce.
- Centralino primo piano: nessun generale quadro, magnetotermico da 16A forza e mag. 10 A luce.
Linea dal centralino piano terra sotto al differenziale 25A da 2,5mm che alimenta il centralino piano primo
Alimenta nel senso che e' collegata in parallelo a monte dei due interruttori.
A parte il sottodimensionamento della linea mio suocero lamenta il fatto che in caso di utilizzo di lavatrice, forno e varie altre amenita', scatti il contatore (per assorbimento massimo) e non gli interruttori del quadretto del primo piano a cui fanno riferimento gli elettrodomestici.
Ovviamente, per come e' collegato il quadro piano primo, permette di assorbire la somma del 16A e del 10A, quidi 26A (calcolando per assurdo che si riesca ad avere un assorbimento di 10A sulla linea luci).
il 25A generale non scatta perche' non si arriva mai ad avere il massimo assorbimento per farlo sganciare e quindi non puo' che staccare il contatore dopo un tot di tempo di "superamento del carico massimo..."
Secondo voi, per semplificargli la vita e mettere un attimino a posto il tutto, sarebbe sufficiente sostituire la linea di alimentazione tra i 2 centralini con una sezione adeguata e inserire nel centralino primo piano in magnetotermico 2 poli 16A che funga da generale quadretto e limitatore? Ammesso che il C16 se non sbaglio per 2 ore dovrebbe permettere un assorbimento maggiore senza scattare... Conviene creare un po' di selettivita' nell' impianto?
Sto dicendo castronerie?
Non vorrei aver confuso le idee piuttosto che fornirvi dati utili.
Per qualsiasi quesito sono qui, grazie a tutti.
La fortuna ha voluto trovassi moglie sarda e con la scusa delle feste passiamo qualche giorno in questa bella terra.
(prima che me lo chiediate visto che ho postato molto poco sul forum ma vi seguo spesso sono elettricista e abilitato ad eseguire le operazioni che vi illustrero' in seguito)
A casa di mio suocero ho trovato una situazione che ritengo "strana":
- Casa divisa su due piani.
- Centralino piano terra: magnetotermico diff. 25A e automatici da 16 e 10 A per forza e luce.
- Centralino primo piano: nessun generale quadro, magnetotermico da 16A forza e mag. 10 A luce.
Linea dal centralino piano terra sotto al differenziale 25A da 2,5mm che alimenta il centralino piano primo
Alimenta nel senso che e' collegata in parallelo a monte dei due interruttori.
A parte il sottodimensionamento della linea mio suocero lamenta il fatto che in caso di utilizzo di lavatrice, forno e varie altre amenita', scatti il contatore (per assorbimento massimo) e non gli interruttori del quadretto del primo piano a cui fanno riferimento gli elettrodomestici.
Ovviamente, per come e' collegato il quadro piano primo, permette di assorbire la somma del 16A e del 10A, quidi 26A (calcolando per assurdo che si riesca ad avere un assorbimento di 10A sulla linea luci).
il 25A generale non scatta perche' non si arriva mai ad avere il massimo assorbimento per farlo sganciare e quindi non puo' che staccare il contatore dopo un tot di tempo di "superamento del carico massimo..."
Secondo voi, per semplificargli la vita e mettere un attimino a posto il tutto, sarebbe sufficiente sostituire la linea di alimentazione tra i 2 centralini con una sezione adeguata e inserire nel centralino primo piano in magnetotermico 2 poli 16A che funga da generale quadretto e limitatore? Ammesso che il C16 se non sbaglio per 2 ore dovrebbe permettere un assorbimento maggiore senza scattare... Conviene creare un po' di selettivita' nell' impianto?
Sto dicendo castronerie?
Non vorrei aver confuso le idee piuttosto che fornirvi dati utili.
Per qualsiasi quesito sono qui, grazie a tutti.