Protezione linea a valle contatore
Salve, un "edificio tecnico" dedicato a degli impianti fotovoltaici è composto da due locali, nel primo saranno installati i contatori e nel secondo i quadri e gli inverter.
Il progettista prevede che dai contatori mi attesti direttamente sui quadri...vi elenco i seguenti aspetti (ovviamente non è un luogo a maggior rischio è l'interruttore sul quadro ha In<Iz):
1) la distribuzione è prevista con cavi unipolari con guaina entro la stessa canala...posso considerare rispettata le condizione di riduzione al minimo del pericolo di cortocircuito? o dovrei fare delle canaline distinte per ogni montante.
2) infine (purtroppo) la distanza tra i vari contatori e i sottoquadri è maggiore di 3m (parliamo di distanze comunque limitate circa 5m)...
Viste le condizioni non ci si scappa e dovrebbe essere prevista la protezione a valle del contatore per quei miseri tratti?
Saluti
è la cosa più comoda di tutte ma c'è una variabile che non mi torna e cioè la lunghezza della linea
Il progettista prevede che dai contatori mi attesti direttamente sui quadri...vi elenco i seguenti aspetti (ovviamente non è un luogo a maggior rischio è l'interruttore sul quadro ha In<Iz):
1) la distribuzione è prevista con cavi unipolari con guaina entro la stessa canala...posso considerare rispettata le condizione di riduzione al minimo del pericolo di cortocircuito? o dovrei fare delle canaline distinte per ogni montante.
2) infine (purtroppo) la distanza tra i vari contatori e i sottoquadri è maggiore di 3m (parliamo di distanze comunque limitate circa 5m)...
Viste le condizioni non ci si scappa e dovrebbe essere prevista la protezione a valle del contatore per quei miseri tratti?
Saluti
è la cosa più comoda di tutte ma c'è una variabile che non mi torna e cioè la lunghezza della linea