Pagina 1 di 1

Calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 12:18
da lauro25
è possibile che con 30kW lunghezza cavo 1m si ha una S=1,5mmq?
questo valore è calcolato secondo metodo tensione unitaria

u= (10 x V% x Vn) / Ib x L

Re: calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 12:26
da guzz
quella formula ti calcola i cavi per la sola caduta di tensione. poi devi verificare che il cavo sopporti le correnti, e per 30kW (circa 40A) la sezione minima è, per cavi trifase tri- o quadripolari posati in aria, 4mmq se EPR o 6mmq se PVC...

questo da tabella, poi io, dato che il percorso è breve, ci metterei un 10 così sono tranquillo...

Re: calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 12:36
da EdmondDantes
La tua domanda non può trovare una risposta univoca.
Mancano una serie di informazioni indispensabili.
- Tipo di alimentazione (alternata o continua);
- tensione nominale;
- tipologia di cavo (unipolare, bipolare, tripolare);
- fattore di potenza;
Inoltre, le parentesi non sono un optional: l'espressione della caduta di tensione unitaria, così come tu l'hai scritta, è sbagliata.

Per Foto Utenteguzz
Come hai fatto a calcolare quel valore di corrente, senza conoscere tensione e fattore di potenza.

Quando c'erano le macchine da scrivere, aveva un senso scrivere mmq; ora non più... considerando la nostra tecnologia e le norme. Si scrive mm^{2}

Re: calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 12:42
da guzz
EdmondDantes ha scritto:Per Foto Utenteguzz
Come hai fatto a calcolare quel valore di corrente, senza conoscere tensione e fattore di potenza.

negli impianti elettrici normali la tensione è 400V e per quelle potenze la distribuzione solitamente è trifase. il fattore di potenza l'ho supposto unitario.
so di non aver fatto conti precisi, infatti ho messo un circa.

inoltre ho risposto suggerendogli come fare, non gli ho dato la pappa pronta. quindi se è una persona con un po' di testa ripete i miei conti e non si fida del primo sconosciuto che gli da un risultato in un forum aperto a tutti...

Re: Calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 19 giu 2014, 17:00
da alenzo
Salve a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento.
Dovrei portare un punto di prelievo di corrente (monofase) temporaneo ad una distanza di circa 100m una potenza di circa 9kW.
La formula utilizzata per calcolare la caduta di tensione come da CEI-UNEL 35023è:
DeltaU=k(R cosfi + X senfi)
dove: R ed X sono rispettivamente resistenza e reattanza di servizio per unità di lunghezza e k=2 per linee monofase.
Assumo fi=1 dato che il carico è quasi esclusivamente resistivo
La normativa esplicita che per l'utilizzazione delle tabelle: "per avere la caduta di tensione in volt, occorre moltiplicare i valori dati in tabella per la
corrente, in ampere, e per la lunghezza della linea, in metri, e quindi dividere per 1 000."
La mia domanda è:
quando si parla di "lunghezza della linea" si intende la lunghezza del conduttore di fase + lunghezza cavo di neutro (come, se non ricordo male, ma correggetemi, per la tensione continua) oppure per lunghezza della linea si intende la lunghezza del cavidotto (quindi cavo di fase e cavo di neutro vengono computati una sola volta)?
Grazie per l'attenzione.

Re: Calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 19 giu 2014, 19:07
da lillo
per lunghezza della linea si intende:
Foto Utentealenzo ha scritto:la lunghezza del cavidotto

devi intendere la linea come l'insieme di fase e neutro, o di tre fasi, o di tre fasi + neutro.
se non erro nella tabella della CEI-UNEL 35023 è indicato il coefficiente espresso in mV/Am sia per continua, sia per monofase e trifase, a vari livelli di cosφ

PS: argomento spostato in Impianti elettrici e quadristica.

Re: Calcolo sezione cavi

MessaggioInviato: 20 giu 2014, 8:43
da alenzo
Ok.
Grazie per il chiarimento.