MessaggioInviato: 4 gen 2012, 13:39
da lauro25
se io metto a protezione di linea un magneto termico, per il calcolo della terra che Ig devo mettere
Vl/Ig Vl=50v Ig=?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 13:50
da Mike
A che sistema e categoria ti riferisci?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 13:56
da lauro25
negozio produzione e vendita alimenti con P=30kW V=400V trifase

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 14:06
da Mike
lauro25 ha scritto:negozio produzione e vendita alimenti con P=30kW V=400V trifase


Ahahahahahah! Io parlo di mele e tu di pere... Ho capito che non è il tuo mestiere... Allora diciamo che sei in un sistema TT, quindi la relazione da rispettare è questa:

Rt <= 50V/Id

dove:
50V = tensione di contatto massima ammessa in ambienti ordinari (in ambienti speciali è richiesto 25V)
Rt = resistenza di terra
Id = corrente di intervento dispositivo di protezione (in un sistema TT puoi usare solo differenziali, per cui sarà il valore del differenziale)

Per cui se hai un differenziale da 30 mA devi avere una resistenza di terra non superiore a 1600 ohm, anche se dal punto di vista tecnico è sempre meglio non superare i 100 ohm.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 14:11
da lauro25
e se voglio un MT a protezione linea? non posso è obbligatorio un MTD?

ed i negozzi sono ambienti ordinari anche nel reparto lavorazione quindi 50V

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 14:13
da lauro25
poi nel calcolo di Rt si parla di Ig no Id che nel caso di uso differenziale coincidono ma non si dice Vl/Id
è Vl/Ig..................... :shock:

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 14:21
da Mike
Non so da dove tiri fuori "Ig" comunque il significato è quello, può essere anche la corrente di intervento della magnetica di un interruttore magnetotermico. In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile, almeno che tu non abbia potenze bassissime, valori di resistenza di terra bassissimi, motivazioni concrete da portare come giustificazione per l'impossibilità di utilizzare differenziali, sopratutto se ambiente di lavoro; e in ogni caso non basterebbero perché ci sono altri sistemi alternativi più efficaci prima di questo.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 15:05
da lauro25
ok la ringrazio per la disponibilità.
e comunque in questo caso considero ambiente particolare trattandosi anche di zone di lavorazione con macchinari.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 4 gen 2012, 19:28
da 6367
Mike ha scritto:In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile,


Per la verità, secondo l'edizione in vigore della CEI 64-8, è proprio vietato! :ok: