Pagina 1 di 1

Obbligo di progetto per impianti elettronici

MessaggioInviato: 7 gen 2012, 10:37
da studio varingel
Innanzitutto auguri a tutti!
So di proporre un quesito che probabilmente è stato "rimescolato" varie volte, ma vorrei - se possibile chiarirmi una volta per tutte: ai sensi DM37/2008 gli impianti elettronici hanno obbligo di progetto firmato da professionista se coesistono con impianti elettrici aventi stesso obbligo, ad eccezione di sistemi radiotelevisivi e TV.
Nella pratica quotidiana però, collaborando con aziende e studi di ingegneria di varie dimensioni, non ho mai avuto conferma di tale obbligo per alcuni di questi impianti quali:
- badge presenza ingresso
- sistema regolazione clima/riscaldamento
- diffusione sonora
- antintrusione
- video/citofonia
e questo crea problemi nel proporre il relativo progetto al Committente.
Nell'ambito residenziale poi non conosco installatore che interpelli un progettista per rifare o realizzare un sistema citofonico o antintrusione (anche perché in realtà cosa ci sarebbe da progettare, visto che la Casa dei prodotti fornisce già tutte le informazioni del caso?)

Cosa ne pensate?
Grazie

Re: obbligo di progetto per impianti elettronici

MessaggioInviato: 7 gen 2012, 11:04
da alphabit
Sono d'accordo anch'io su quello che dici, nessuno richiede il progetto per tali impianti, ma la legge invece dice di si..............
in merito a quello che non ci sarebbe niente da progettare, non mi pare, è vero che le case costruttrici forniscono schemari ma cito ad esempio le incongruenze che noto per impianti citofonici:
Gli alimentatori dei citofoni non sono SELV già di fabbrica anzi se chiami le case costruttrici manco sanno cosa è il SELV. Qulcuno poi confonde il doppio isolamento dell'alimentatore con il trasformatore di sicurezza. In questo caso sono costretto a mettere un trasformatore di isolamento 220/220 a monte dell'alimentatore altrimenti dovrei mettere a terra ogni porta metallica dotata di elettroserratura.
L'esecutore impiantista installa tranquillamente gli alimentatori nel quadro elettrico e fa passare l'impianto assieme agli impianti a 220 V.............
Questo per i citofoni....
in merito al fatto che sia giusto poi la progettazione degli impianti elettronici ho visto ad esempio casi all'interno di sale operatorie con interfoni non a doppio isolamento in zona paziente, per cui chi ha fatto la legge sapeva il fatto suo........

Un saluto

Re: obbligo di progetto per impianti elettronici

MessaggioInviato: 7 gen 2012, 11:18
da studio varingel
Quindi piu' che un progetto vero e proprio è da intendersi come verifica dei componenti prescelti..
e secondo Lei, su impianti di semplice regolazione o diffusione sonora (non emergenza) cosa si potrebbe progettare o verificare ai fini della sicurezza?

Grazie per lo scambio :-)

Re: Obbligo di progetto per impianti elettronici

MessaggioInviato: 7 gen 2012, 17:44
da Mike
Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti elettronici posti a servizio dell'edificio. La progettazione è importante per la definizione delle caratteristiche dei componenti e l'integrazione con gli altri impianti dell'edificio. Non ha senso la progettazione spinta al particolare, è sufficiente riportare gli schemi funzionali e lo schema planimetrico con le caratteristiche dei componenti e dei loro collegamenti. Come nella progettazione elettrica non ha molto senso lo schema multifilare di collegamento di una deviata o di una invertita, allo stesso modo ha poco senso lo schema multifilare dell'impianto citofonico.

Re: obbligo di progetto per impianti elettronici

MessaggioInviato: 7 gen 2012, 19:13
da console6
alphabit ha scritto:...in merito al fatto che sia giusto poi la progettazione degli impianti elettronici ho visto ad esempio casi all'interno di sale operatorie con interfoni non a doppio isolamento in zona paziente, per cui chi ha fatto la legge sapeva il fatto suo...
:shock:
Da ciò direi che un progetto non farebbe male :!: