Pagina 1 di 1

piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 11 gen 2012, 10:14
da Juk
Salve,
nel caso ingressi di cavi unipolari negli scomparti di arrivo dei quadri vorrei chiedervi se è possibile utilizzare solo pressacavi amagnetici con piastre di fondo magnetiche, oppure se è necessario prevedere sia le piastre che i pressacavi amagnetici.

Vi sono delle norme (nazionali od internazionali) che obbligano l'uso di un determinato tipo soluzione?


Grazie mille per la vostra cortesia.

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 11 gen 2012, 13:05
da Mike
Eh?! Mai sentito parlare di pressacavi o piastre in materiale amagnetico... Cos'è una nave?

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 11 gen 2012, 17:21
da MASSIMO-G
L’unico riferimento normativo è per quanto riguarda il calcolo della sovratemperatura nei quadri con CEI 17-43 oppure con calcolo delle potenze dissipate (fino a 630 ampere) in cui si dice che i conduttori che portano correnti maggiori di 200 ampere e le parti strutturali adiacenti devono essere disposti in modo da minimizzare correnti parassite e perdite per isteresi.
Dove entrano i cavi si eseguono tagli nella lamiera per ostacolare la circolazione di correnti parassite
altrimenti si usano piastre di alluminio

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 11 gen 2012, 18:13
da crit
Va valutato caso per caso e che io sappia non ci sono riferimenti normativi specifici. Se i cavi sono molti per fase e le correnti alte è bene prevedere tutta la piastra in materiale amagnetico.

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 11 gen 2012, 20:07
da MASSIMO-G
Secondo la CEI 61439 sotto i 200A le perdite per correnti parassiti ed isteresi sono trascurabili, in teoria bisognerebbe preuccuparsi sopra tale soglia

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 14 gen 2012, 12:15
da Juk
MASSIMO-G ha scritto:Secondo la CEI 61439 sotto i 200A le perdite per correnti parassiti ed isteresi sono trascurabili, in teoria bisognerebbe preuccuparsi sopra tale soglia


Nel mio caso sono cavi che provengo da generatori di 810 kVA, bisognerebbe quindi o tagliare il lamierino o sostituirlo direttamente con una piastra amagnetica.

L'aver installato dei pressacavi amagnetici non risolve nulla ai fini delle correnti parassite...giusto?

Nel caso in cui volessi tagliare il lamierino, vi sono degli schemi particolari da seguire, ad esempio tagli trasversali di una determinata lunghezza ecc. ecc. ?

grazie mille per la vostra cortesia.

Re: piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?

MessaggioInviato: 14 gen 2012, 15:37
da MASSIMO-G
Di solito si fanno piastre tagliate a metà che vanno a richiudere le forature del fondo del quadro. Dove la piastra è tagliata in mezzo ci si puo mettere una guarnizione e sempre sul mezzo in corrispondenza dei tagli ci sono i ciucciotti in gomma dove entrano i cavi unipolari