protezione circuito di comando

MessaggioInviato: 3 lug 2006, 19:00
da fibios
Salve a tutti. Per lavoro mi trovo spesso a dover cablare impianti elettrici di macchine utensili, con circuito di comando macchina alimentato da trasformatore. il secondario del trasf. deve essere protetto con 2 fusiibili (uno per filo) o basta 1 (sul filo che passa attraverso i vari contatti di pulsanti e finecorsa prima di alimentare le bobine, mentre l'altro è diretto) ? premetto che il circuito di comando è in 24 V alternata, ed ha la funzione di alimentare delle bobine di contattori di potenza, protette solo da tali fusibili, sia da cortocircuito che da sovraccarico.
Un'altra cosa in merito: le tabelle di scelta fusibili protezione primario e second. del trasf. sono da ritenersi affidabili? e per il secondario vanno usati fusibili aM, dovendo sempre alimentare bobine di contattori ?
javascript:emoticon(':?')
grazie a chi avrà la cortesia di darmi un consiglio

MessaggioInviato: 14 lug 2006, 17:18
da giampy
Ciao. non ho mai sentito parlare di bobina di un teleruttore protetta anche da sovraccarico. Semmai si installa un fusibile tale da garantire l'interruzione dell'alimentazione quando per dei guasti a terra si ha il cortocircuito del comando teleruttore. La bobina non è da proteggere come un motore; quando è sovraccarica è praticamente guasta e si deve cambiare ma è il suo malfunzionamento a evidenziare questo e non l'intervento del fusibile.