[1] Taratura Salvamotore

Messaggioda Foto Utentecrit » 24 gen 2012, 11:17

Salve
Avrei un dubbio sulla taratura dei salvamotori. Prendendo ad esempio un motore trifase con corrente nominale di 6A il relativo salvamotore lo tarate a 6A o un 10-20% in più?
Se va tarato leggermente più alto della corrente nominale il salvamotore va scelto comunque nella stesso range di taratura (4-6,3A) oppure si può prendere nella fascia immediatamente superiore (6,3-10A)?
Ci sono riferimenti normativi in merito?
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

1
voti

[2] Re: Taratura Salvamotore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 gen 2012, 11:55

Devi tararlo sulla I_{n} riportata sulla targa del motore, niente di più, niente di meno :ok:
Per l' esempio citato quindi, devi considerare la termica con campo 4 - 6,3 A con impostazione sulla tacca dei 6 A.

PS: per curiosità, parliamo di collegamento a stella o cos' altro?