Avrei un dubbio sulla taratura dei salvamotori. Prendendo ad esempio un motore trifase con corrente nominale di 6A il relativo salvamotore lo tarate a 6A o un 10-20% in più?
Se va tarato leggermente più alto della corrente nominale il salvamotore va scelto comunque nella stesso range di taratura (4-6,3A) oppure si può prendere nella fascia immediatamente superiore (6,3-10A)?
Ci sono riferimenti normativi in merito?
Taratura Salvamotore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Devi tararlo sulla
riportata sulla targa del motore, niente di più, niente di meno
Per l' esempio citato quindi, devi considerare la termica con campo 4 - 6,3 A con impostazione sulla tacca dei 6 A.
PS: per curiosità, parliamo di collegamento a stella o cos' altro?
riportata sulla targa del motore, niente di più, niente di meno
Per l' esempio citato quindi, devi considerare la termica con campo 4 - 6,3 A con impostazione sulla tacca dei 6 A.
PS: per curiosità, parliamo di collegamento a stella o cos' altro?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 263 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)