Avrei un dubbio sulla taratura dei salvamotori. Prendendo ad esempio un motore trifase con corrente nominale di 6A il relativo salvamotore lo tarate a 6A o un 10-20% in più?
Se va tarato leggermente più alto della corrente nominale il salvamotore va scelto comunque nella stesso range di taratura (4-6,3A) oppure si può prendere nella fascia immediatamente superiore (6,3-10A)?
Ci sono riferimenti normativi in merito?
Taratura Salvamotore
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Devi tararlo sulla riportata sulla targa del motore, niente di più, niente di meno
Per l' esempio citato quindi, devi considerare la termica con campo 4 - 6,3 A con impostazione sulla tacca dei 6 A.
PS: per curiosità, parliamo di collegamento a stella o cos' altro?