Pagina 1 di 1

46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 1:47
da giob
salve a un mio amico che ha un panificio hanno detto che oltre alla 46/90 o dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico fatta da un ditta abilitata, che dura fino a quando nn si fanno modifiche sostanziali all'impianto, è necessario avere il certificato di messa a terra o almeno così l'hanno chiamato, che dura tre anni? è vero e a quale normativa si riferisce?

i panifici a quale categoria di rischio appartengono?

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 10:14
da solarf
certificato di messa a terra


Verifica periodica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01. Può essere effettuata dalla struttura pubblica o da organismi abilitati. La periodicità è:

5 anni per ambienti ordinari
2 anni per ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 10:25
da solarf
i panifici a quale categoria di rischio appartengono?


Un panificio potrebbe essere sia ambiente ordinario che a maggior rischio in caso di incendio (potrebbero anche esserci atmosfere esplosive per polveri). La classificazione deriva dall'analisi del rischio a cura del datore di lavoro.

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 10:31
da maxxy
Aggiungo che nel caso venga configurato come locale ordinario la verifica dell'impianto di terra è dovuto se l'attività in questione ha personale dipendente o è una società di persone.

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 13:14
da giob
credo che sia un locale ordinario in quanto nn c'è una gran quantità di produzione di polveri, ed è una società di persone due per l'appunto, quindi? il mio quesito era il certificato di messa a terra va fatto a prescindere dal rilascio della 46/90 fatto 5 anni fa?

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 13:26
da solarf
Cinque anni a partire dalla data della dichiarazione di conformità (che 'sicuramente' sarà stata allegata alla denuncia dell'impianto alla struttura pubblica).

Re: 46/90 e messa a terra

MessaggioInviato: 26 gen 2012, 14:58
da marco61
Oltre alle verifiche periodiche deve essere fatta l'omologazione dell'impianto (art 2 dpr 462) inviando copia della DICO all'ASL/ARPA e all'INAIL.