gjkfriend ha scritto: ogni manutenzione annuale rimisurare la resistenza dell'anello di guasto
in un impianto MT la resistenza di terra si misura col metodo voltamperometrico e non con la misura dell'anello di guasto (solo in BT).
Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati delle verifiche al distributore, ti cito l'art. 8.5.5.2 - Verifiche della CEI 0-16
Le verifiche periodiche dell'impianto di terra dell'utenza sono di esclusiva pertinenza dell'Utente, il quale deve inviare al Distributore copia del verbale delle verifiche di legge eseguite ai sensi del DPR 462/01Per cui, in teoria, copia del verbale della verifica, effettuato dall'ASL/ARPA o Organismo Certificato, dovrebbe essere spedito ogni due o cinque anni in funzione della tipologia di impianto.
C'è qualcuno che lo fa?