Trasformatore isolamento locali medici
Ho un dubbio relativamente all'installazione di un trasformatore di isolamento, in merito alla lunghezza dell'impianto a valle del trasformatore (circa la possibilità di installare il trafo lontano dalla sala operatoria).
Dal punto di vista elettrotecnico il trasformatore d’isolamento medicale può essere installato nel locale, fuori dalla zona paziente, o in prossimità del locale stesso. Se fosse installato lontano dal locale, aumenterebbe, infatti, la capacità verso terra, a causa della linea che collega il trasformatore al locale; conseguentemente aumenterebbe anche la corrente capacitiva di primo guasto a terra.
Detto ciò mi chiedevo se ci fossero dei riferimrnti normativi che indichino il limite di lunghezza per l'impianto a valle del trasformatore.
Grazie mille
Dal punto di vista elettrotecnico il trasformatore d’isolamento medicale può essere installato nel locale, fuori dalla zona paziente, o in prossimità del locale stesso. Se fosse installato lontano dal locale, aumenterebbe, infatti, la capacità verso terra, a causa della linea che collega il trasformatore al locale; conseguentemente aumenterebbe anche la corrente capacitiva di primo guasto a terra.
Detto ciò mi chiedevo se ci fossero dei riferimrnti normativi che indichino il limite di lunghezza per l'impianto a valle del trasformatore.
Grazie mille