Informazione Magnetotermici trifase
Ciao a tutti,
ho bisogno di una consulenza prima di fare cavolate, ho sempre fatto impianti civili in monofase ora dovrei fare un lavoro con la trifase e ho qualche dubbio.E' un negozio è dovrebbe andarci in futuro un "pasta fresca".
Vi espongo quello che vorrei fare e mi dite se è corretto.
Fornitura 6 kW 380 V Contatore vicino al QE. corrente nominale = 6000/(1,73*380) = 9.13 A (per eccesso andrebbe bene il cavo da 2,5).
dal contatore a Qe cavo 6 mmq
MT 25A 4 poli curva D (per eventuali spunti dei motori dellimpastatrice ecc.)
cavo 4 mmq ai :
MT + diff 16A prese per il negozio 1P + N cavo 2,5 mmq
MT + diff 10 A Luce 1 P + N cavo 1,5 mmq
MT + diff 20 A 4P da valutare in base ai macchinari che mette + prese industriali interbloccate. cavo 4 mmq agli utilizzatori.
Grosso modo è questo.. siccome devo fare un preventivo di massima volevo sapere se la progettazione è corretta la dico la rilascio come altri usi perché in teoria il committente(proprietario dello stabile ) mi ha detto di fare il minimo indispensabile che poi la differenza c'è la mette chi va in affitto. A parte quest'ultimo dettaglio vorrei capire se potrebbe andare bene in alternativa accetto consigli.Nel caso si passa ai 10 kW c'è bisogno del progetto quindi sarei a posto. Grazie
ho bisogno di una consulenza prima di fare cavolate, ho sempre fatto impianti civili in monofase ora dovrei fare un lavoro con la trifase e ho qualche dubbio.E' un negozio è dovrebbe andarci in futuro un "pasta fresca".
Vi espongo quello che vorrei fare e mi dite se è corretto.
Fornitura 6 kW 380 V Contatore vicino al QE. corrente nominale = 6000/(1,73*380) = 9.13 A (per eccesso andrebbe bene il cavo da 2,5).
dal contatore a Qe cavo 6 mmq
MT 25A 4 poli curva D (per eventuali spunti dei motori dellimpastatrice ecc.)
cavo 4 mmq ai :
MT + diff 16A prese per il negozio 1P + N cavo 2,5 mmq
MT + diff 10 A Luce 1 P + N cavo 1,5 mmq
MT + diff 20 A 4P da valutare in base ai macchinari che mette + prese industriali interbloccate. cavo 4 mmq agli utilizzatori.
Grosso modo è questo.. siccome devo fare un preventivo di massima volevo sapere se la progettazione è corretta la dico la rilascio come altri usi perché in teoria il committente(proprietario dello stabile ) mi ha detto di fare il minimo indispensabile che poi la differenza c'è la mette chi va in affitto. A parte quest'ultimo dettaglio vorrei capire se potrebbe andare bene in alternativa accetto consigli.Nel caso si passa ai 10 kW c'è bisogno del progetto quindi sarei a posto. Grazie