MessaggioInviato: 9 feb 2012, 16:13
da coelme
Salve,
dovrei effettuare la valutazione del rischio di fulminazione per un parco divertimenti e la progettazione dei dispositivi di captazione. In particolare non so come agire sulle torri Kamikaze (altezza circa 80m) e sulle montagne russe. Come riferimento ho letto le norme 81-10, ma non saprei da dove iniziare. esiste un SW valido che possa essermi di aiuto??? Diffido dello Zeus che non mi ha dato risultati soddisfacenti in altre situazioni.
Grazie mille

Re: protezione contro i fulmini parco divertimenti

MessaggioInviato: 10 feb 2012, 12:19
da Mike
I SW servono per semplificare i calcoli non per applicare la norma, quella deve essere ben compresa a monte... c'è tutto nella CEI 81-10...

Re: protezione contro i fulmini parco divertimenti

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 16:30
da coelme
Me ne sono resa conto.... Infatti mi sto studiando tutta, o meglio tutte le 81-10.... Sono davvero articolate.... #-o ... Grazie comunque!

Re: protezione contro i fulmini parco divertimenti

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 16:43
da Mike
coelme ha scritto:Me ne sono resa conto.... Infatti mi sto studiando tutta, o meglio tutte le 81-10.... Sono davvero articolate.... #-o ... Grazie comunque!


Per la valutazione del rischio è sufficiente la CEI 62305-2 (CEI 81-10/2) ;-)

Se il committente rinuncia alla valutazione del rischio R4 ti consiglio di fartelo mettere per iscritto!