Pagina 1 di 1

Valori fattore di potenza

MessaggioInviato: 10 feb 2012, 18:36
da mariano4
Scusatemi ma qualcuno è in possesso di una tabellina con indicati i valori (indicativi) dei fattori di potenza per i carichi più diffusi??? ad esempio per un PC che fattore di potenza considerare?? ho visto che tanti PC "fanno" una correzione del fattore di potenza (portandolo immagino a oltre 0,9). Voi come fate ad assumere i valori di FP in fase proogettuale???

Ciao

Grazie

Re: Valori fattore di potenza

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 12:54
da mariano4
Buongiorno,
qualcuno riesce a darmi una indicazione in merito?

grazie

Buona giornata

Re: Valori fattore di potenza

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 13:28
da detesco
un PC con correzione tende a avere un FP di uno ma se hai davanti un UPS vai comunque a 0.8 io prendo per server sempre un 0.8 così copri variazioni nel carico e con UPS ancora 0.8.
Es. 200 kW / 0.8 / 0.8 fa circa 320 kVA arrotondo e ci metto un UPS da 300 kVA. Se non devi coprire eventuali crescite future 0.8 basta.

Re: Valori fattore di potenza

MessaggioInviato: 15 feb 2012, 16:59
da dindon
io solitamente utilizzo questa, in senso generale, poi se posso cerco nei data sheet delle vari macchine