Connessione di utenzE passive alla rete MT

Inviato:
11 feb 2012, 13:12
da ingalbi
Non trovo dei dati chiari dei limiti riguardo al livello di tensione a cui connettersi in funzione della potenza assorbita dall'utente.
Il tica per utenti attivi dice che per potenze in immissione sotto i 6MW è prevista la connessione alla mt e per potenze inferiori i 100 kW la bt.
Ma x utenti passivi??
grazie
Re: Connessione di utenzE passive alla rete MT

Inviato:
11 feb 2012, 16:43
da elettropoggi
Ciao,
I livelli di tensione a cui è possibile connettersi sono definiti della norma CEI 0-16 (allegato A della delibera ARG/elt 33/08) e sono
BT per potenze < 100kVA
BT o MT da 100 a 200 kVA
MT da 0,2 a 3 MVA
MT o AT da 3 a 10 MVA
AT per potenze 10-100 MVA - impianti di utilizzazione o 10-200MVA per impianti di produzione.
Noto solo adesso che la CEI 0-21 definisce i seguenti livelli di tensione.
BT per potenze <= 100KW
BT o MT per potenze >100 e <= 200 kW
a parte la il dettaglio del punto a potenza 100kXX in cui nella CEI 0-21 troviamo <= e nella Cei 0-16 solo <, i 200kW non sono maggiori dei 200kVA? o si considera il cos-fi=1?