Pagina 1 di 2

info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 15:44
da robertoelettrico
Ciao a tutti,sono un'elettricista con molti anni esperienza sul campo,da poco sono responsabile tecnico di un'azienda,che nesso c'è tra di.co. e di..ri. e se le due influiscono nel nuovo ruolo che occupo.
Posso fare progetti con potenza fino a 6 kW ? O_/ O_/ O_/

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:01
da gjkfriend
Una piccola sintesi:

La Di.Co la deve rilasciare la ditta installatrice a fine lavori.

La Di.Ri. è una dichiarazione di rispondenza che si fa per impianti esistenti e NON dotati di Di.Co. (per vari motivi) oppure quando la ditta che ha realizzato l'impianto non è più esistente o reperibile.

Trovi approfondimenti nella nuova Legge 46/90, cioè nel decreto 37/2008, dove ti spiega i "limiti" entro i quali puoi allegare tu lo schema elettrico, e spiega anche chi può rilasciare una Di.ri.

La Di.ri. non si può rilasciare per impianti successivi all'entrata in vigore del suddetto decreto 37/2008.

Saluti

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:20
da robertoelettrico
Scusa se torno sull'argomento,per l'azienda per cui lavoro ne sono elettricista e resp.tec.,noi come ditta facciamo i lavori ed io la di.co. a collaudo esguito.
Grazie per le info precedenti. O_/ O_/

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:26
da Giovepluvio
Esatto. La responsabilità della DiCo è di chi la firma...

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:43
da Pierluigi2002
Giovepluvio ha scritto:Esatto. La responsabilità della DiCo è di chi la firma...


Come responsabile tecnico puoi redigere la DICO ma non la DIRI.

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:46
da Giovepluvio
D'accordo ma cosa ha questo a che fare con la mia risposta?
La responsabilità connessa alla DiCo è del responsabile tecnico che la firma non dell'azienda che ha realizzato l'intervento. Volevo dire questo.

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:49
da Pierluigi2002
Giovepluvio ha scritto:D'accordo ma cosa ha questo a che fare con la mia risposta?
La responsabilità connessa alla DiCo è del responsabile tecnico che la firma non dell'azienda che ha realizzato l'intervento. Volevo dire questo.


Non ti allarmare, non ha niente a che fare, ho forse sbagliato pulsante niente di più

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 16:52
da Giovepluvio
Nessun allarme. Temevo solo di non essere stato chiaro nella spiegazione e quindi soggetto a fraintendimenti. :-)

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 20:13
da Mike
robertoelettrico ha scritto:Ciao a tutti,sono un'elettricista con molti anni esperienza sul campo,da poco sono responsabile tecnico di un'azienda,che nesso c'è tra di.co. e di..ri. e se le due influiscono nel nuovo ruolo che occupo.


La DIRI, ovvero, Dichiarazione di Rispondenza, si può rilasciare solo per gli impianti esistenti prima del 28.03.2008 e privi di dichiarazione di conformità L. 46/90. In pratica la DIRI sostituisce completamente la dichiarazione di conformità e ci si assume la responsabilità dell'impianto anche se non l'hai realizzato. Ovviamente per emettere una DIRI devi prima aver svolto una verifica approfondita con esami e misure da allegare alla stessa.
La DICO è la Dichiarazione di Conformità che va redatta sempre a termine dei lavori di installazione: nuovo impianto, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria. Riguarda tutti gli impianti da installare negli edifici (elettrico, elettronico, parafulmine, ecc.) come dal campo di applicazione del DM 37/08. Dal 28.03.2008 NON è possibile che un impianto sia sprovvisto di DICO!!!!

robertoelettrico ha scritto:Posso fare progetti con potenza fino a 6 kW ? O_/ O_/ O_/


Si, come responsabile tecnico, puoi progettare tutti gli impianti elettrici al di sotto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 5 comma 2 DM 37/08, ovvero quando non è previsto il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.

Re: info Di.Co e Di.Ri

MessaggioInviato: 12 feb 2012, 20:15
da Mike
Pierluigi2002 ha scritto:Come responsabile tecnico puoi redigere la DICO ma non la DIRI.


No, può redigere anche la DIRI per impianti non ricadenti nei limiti dell'art. 5 comma 2 DM 37/08. Ovviamente deve avere almeno 5 anni di esperienza come RT.