robertoelettrico ha scritto:Ciao a tutti,sono un'elettricista con molti anni esperienza sul campo,da poco sono responsabile tecnico di un'azienda,che nesso c'è tra di.co. e di..ri. e se le due influiscono nel nuovo ruolo che occupo.
La DIRI, ovvero, Dichiarazione di Rispondenza, si può rilasciare solo per gli impianti esistenti prima del 28.03.2008 e privi di dichiarazione di conformità L. 46/90. In pratica la DIRI sostituisce completamente la dichiarazione di conformità e ci si assume la responsabilità dell'impianto anche se non l'hai realizzato. Ovviamente per emettere una DIRI devi prima aver svolto una verifica approfondita con esami e misure da allegare alla stessa.
La DICO è la Dichiarazione di Conformità che va redatta sempre a termine dei lavori di installazione: nuovo impianto, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria. Riguarda tutti gli impianti da installare negli edifici (elettrico, elettronico, parafulmine, ecc.) come dal campo di applicazione del DM 37/08. Dal 28.03.2008 NON è possibile che un impianto sia sprovvisto di DICO!!!!
Si, come responsabile tecnico, puoi progettare tutti gli impianti elettrici al di sotto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 5 comma 2 DM 37/08, ovvero quando non è previsto il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.