da krimad87
Salve a tutti, come da titolo del thread, le cabine elettriche facenti parte di un impianto fotovoltaico da 164,97 kW connesso in entra-esce alla rete MT, nelle loro vasche sono soggette a frequenti allagamenti per via delle piogge, purtroppo l'ubicazione delle cabine è poco felice per queste ragioni, ma obbligata (la strada di accesso si trova proprio accanto), e si trovano in terreno agricolo. In questi giorni si dovrà effettuare il collaudo delle suddette cabine. Volevo chiedervi quali sono le verifiche da effettuare in situazioni come queste?
Altra domanda: l'Enel ci chiede di installare nella cabina di consegna un dispositivo anticondensa.

Re: Allagamento vasche cabine elettriche

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 13:32
da Mike
Semplice, le vasche NON devono riempirsi d'acqua, o meglio l'acqua può anche starci ma per brevi periodi perché i cavi NON sono idonei per l'immersione.

Re: Allagamento vasche cabine elettriche

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 16:14
da Giovepluvio
Confermo quanto detto da Foto UtenteMike (non che fosse necessario ovviamente ;-) ). Se interessa segnalo che c'era un articolo a proposito della questione su uno degli ultimi numeri di Tuttonormel.


La domanda sull'aticondensa quale sarebbe?

Re: Allagamento vasche cabine elettriche

MessaggioInviato: 13 feb 2012, 17:14
da MASSIMO-G
Il dispositivo anticondensa dovrebbe essere installato nelle celle MT (resistenza anticondensa azionata da termostato o umidostato, almeno una per scomparto) , per rendere efficace l'azione della scaldiglia è bene dotare le celle di fondo chiuso nel caso non lo fossero