Inviato:
15 feb 2012, 18:02
da leko
Saluti,
Vorrei sapere fino a quanto tempo si può tenere sotto carica una lampada di emergenza con le seguenti caratteristiche: lampada F6T5/D e batteria 6V 1.3Ah/20HR per un piccolo monolocale. In attesa di un suggerimento ringrazio.

Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
15 feb 2012, 18:11
da dindon
non ho ben capito la domanda,
posso solo dirti che secondo la UNI EN 1838 la lampada di emergenza deve raggiungere la ricarica completa entro 12 ore...se è questo che vuoi sapere
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
15 feb 2012, 18:13
da sandroz84
Se intendi quelle che solitamente si usano nelle uscite d'emergenza, al loro interno possiedo un circuito regolatore di carica collegato alla rete 24 ore su 24, che determina quando è il momento di caricare e quando smettere in modo del tutto automatico.
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
15 feb 2012, 19:13
da leko
Posso dire soltanto che è una piccola e vecchia lampada da parete marca GPB art. 804/EP-CA2 al cui interno vi è un circuito elettronico per la trasformazione e la ricarica per la batteria. Cercherò di controllarlo per vedere se ha l'automatismo di carica. Dico ancora che è stata da più di trent'anni sotto carica e quelle poche volte che è mancata la corrente ha svolto bene il suo lavoro. Solo l'anno scorso mi sono deciso di sostituire la batteria, la quale però ha avuto vita breve perche adesso con l'ultima neve è rimasta accesa per circa 30 min. e poi si è spenta. Non prende più la carica essendo rimasta fissa sui 4,5V. La lampada si accende per pochi secondi per poi spegnersi. Mi si dice che avrei dovuta scaricarla ogni mese, ma non l'avevo mai fatto ed era andato sempre bene.
Il circuito elettrico è siglato G.P.B. 84 N1 6W. Faccio ricerche

Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
16 feb 2012, 12:07
da sandroz84
Che dati avevano la vecchia batteria e la nuova?
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
16 feb 2012, 17:50
da leko
Dati batteria: 6V1.3AH/20HR
Costant VoltageChargeCycle use : 7.20-7.50VStandby use : 6.75-6.90VInitial current : less than 0.39A 
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
16 feb 2012, 18:53
da sandroz84
E la vecchia?
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
16 feb 2012, 19:30
da leko
E' stata sostituita l'anno scorso era uguale.
Re: Manutenzione lampade emergenza

Inviato:
16 feb 2012, 20:18
da sandroz84
se hai la certezza che fosse uguale e che tutto sia stato riassemblato in modo corretto, presumo un guasto sul sistema di ricarica della batteria, non è da escludere anche che la batteria sia difettosa.