Pagina 1 di 1

Ancora su SPD ...

MessaggioInviato: 16 feb 2012, 18:54
da cippolla02
Salve a tutti,
a proposito degli SPD .... quello che volevo capire è se:
- Qunado ho scatti dell differenziale dovuti alle condizioni atmosferiche, fulmini, questi, a quanto pare, potrebbero danneggiare le aparecchiature elettroniche se di intensità elevata.
- La soluzione che in generale viene proposta è che va sostituito con un differenziale ad "immunità rinforzata" ....

Quello che non riesco a capire è il perché ... nel senso che se sostituisco un differenziale con uno ad "immunità rinforzata" non avrò si lo scatto del differenziale ma la sovratensione si scaricherà anche a valle con possibile danneggiamento delle aparecchiature. Dato che scatta con i temporali una certa probabilità c'è ... quindi perché consigliarli?, mi sembrerebbe più logica una soluzione con SPD a monte, in modo tale da proteggere tutto l'impianto, compreso il differenziale, lasciando quest'ultimo ancora il tipo normale.
A me sembra molto meglio....
1) SPD + DIFF normale
che
2) DIFF IR

Non so se mi sono espresso bene... comunque al momento non quale soluzione scegliere tra la 1 e la 2 ...... sapete darmi qualche info??

Re: Ancora su SPD ...

MessaggioInviato: 17 feb 2012, 21:13
da elettropoggi
Ciao, Provo a scriverti quello che ho capito io su SPD e differenziali. Non se se poi sia giusto ma magari parlandone arriviamo a qualcosa.
- Qunado ho scatti dell differenziale dovuti alle condizioni atmosferiche, fulmini, questi, a quanto pare, potrebbero danneggiare le aparecchiature elettroniche se di intensità elevata.


ok il differenziale sgancia ma la sovratensione che raggiunge l'ampiezza massima in pochi microsecondi prima che apra il contatto del differenziale (qualche decina di millisecondi) passa lo stesso sull'impianto con il massimo dell'ampiezza.

- La soluzione che in generale viene proposta è che va sostituito con un differenziale ad "immunità rinforzata" ....


Questo solo per non far sganciare o bruciare il differenziale ad ogni temporale

Quello che non riesco a capire è il perché ... nel senso che se sostituisco un differenziale con uno ad "immunità rinforzata" non avrò si lo scatto del differenziale ma la sovratensione si scaricherà anche a valle con possibile danneggiamento delle aparecchiature. Dato che scatta con i temporali una certa probabilità c'è ... quindi perché consigliarli?, mi sembrerebbe più logica una soluzione con SPD a monte, in modo tale da proteggere tutto l'impianto, compreso il differenziale, lasciando quest'ultimo ancora il tipo normale.
A me sembra molto meglio....


Giusto lo scaricatore limita la tensione ma il differenziale di tipo normale potrebbe saltare lo stesso

1) SPD + DIFF normale
che
2) DIFF IR


Quindi sono giunto alla conclusione che: il o gli SPD sono necessari per limitare le sovratensioni e salvare l'impianto. Se poi si mette anche un differenziale IR (o anche S) ci si salva dagli scatti intempestivi.

Ciao

Re: Ancora su SPD ...

MessaggioInviato: 17 feb 2012, 23:26
da 6367
mi sembrerebbe più logica una soluzione con SPD a monte, in modo tale da proteggere tutto l'impianto, compreso il differenziale, lasciando quest'ultimo ancora il tipo normale.


Non è sufficiente. La sovratensione residua è comunque sufficiente a provocare scatti intempestivi.

Re: Ancora su SPD ...

MessaggioInviato: 18 feb 2012, 10:24
da ligabue