cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 12:42
da elettrosiculo
In Una conduttura sotto traccia all'esterno di un edificio commerciale il cavo N07V-K è idoneo?
Ho consigliato ad un elettricista il cavo N1VV-K il quale mi contesta la scelta perché ha sempre utilizzato per queste posse condutture con cavi N07v-K.

premetto che io sono fermamente convinto delle mie scelte, a volte magari l'equilibrio che dicono i latini sta nel centro . Che ne pensate in merito

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:21
da Electro
Se la posa è in tubo interrato il cavo N07V-K NON è idoneo, poiché privo di guaina.

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:22
da elettrosiculo
Electro ha scritto:Se la posa è in tubo interrato il cavo N07V-K NON è idoneo, poiché privo di guaina.



la posa è sotto traccia

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:29
da Electro
Per la posa in muratura non credo ci siano problemi nel caso in cui la probabilità di presenza di acqua sia trascurabile.

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:34
da elettrosiculo
Electro ha scritto:Per la posa in muratura non credo ci siano problemi nel caso in cui la probabilità di presenza di acqua sia trascurabile.



Per la posa all'interno delle pareti non ci sono problemi, mentre per quelli sottotraccia all'esterno penso proprio di si .

La mia situazione eè che gia' all'esterno era stato fatto il massetto per la futura posa dei mattoni
adesso si devono fare le tracce "ma siamo all'esterno" quale cavo utilizzare?

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:42
da Electro
Per "tubi protettivi interrati" è necessario che il cavo sia guainato quindi va bene il N1VV-K e non il N07V-K.

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 13:57
da elettrosiculo
Electro ha scritto:Per "tubi protettivi interrati" è necessario che il cavo sia guainato quindi va bene il N1VV-K e non il N07V-K.


quindi per come pensavo io quel tipo di conduttura sottotraccia all' esterno è equiparata ad una conduttura interrata non diretta al terreno

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 14:03
da Mike
I cavi N07V-K e FROR NON sono idonei per la posa all'esterno, nemmeno in tubazione, l'umidità e la condensa che si può formare nel tempo può danneggiare il cavo.

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 14:10
da elettrosiculo
Mike ha scritto:I cavi N07V-K e FROR NON sono idonei per la posa all'esterno, nemmeno in tubazione, l'umidità e la condensa che si può formare nel tempo può danneggiare il cavo.



N1VV-k va bene?

Re: cavi interrati all'esterno

MessaggioInviato: 24 feb 2012, 14:24
da Mike
elettrosiculo ha scritto:N1VV-k va bene?


Si, perché è idoneo alla posa interrata e alla posa all'esterno grazie alla guaina PVC antiabrasiva di qualità RZ.