Pagina 1 di 1
impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
27 feb 2012, 8:42
da falessi
Salve ragazzi.....
ho un problema che non riesco a risolvere:
in un centro estetico, all'interno di una stanza hanno realizzato una cabina in muratura e la utilizzano come sauna, solo che il riscaldatore non è messo all'interno della sauna stessa, ma all'esterno, dentro una nicchia nella stanza. Come di devo comportare? devo considerare tutta la stanza come un locale sauna, o devo considerare solo la cabina come sauna?
grazie.....
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
27 feb 2012, 10:18
da Mike
Il locale sauna è quello da considerare.
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
27 feb 2012, 10:25
da falessi
Grazie....sei sempre prontissimo!
quindi quello dove le persone entrano per "sudare"....ma la stanza in cui è presente il riscaldatore come devo considerarla?
se il riscaldatore fosse stato interno alla sauna nonci sarebero stati dubbi....invece qui ho il locale dove entrano le persone per farsi la sauna ed un altro locale, adibito anche a zona massaggio, all'interno del quale, dietro una tenda è posizionato il riscaldatore....
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
27 feb 2012, 13:15
da Mike
Bisogna valutare la cosa... In base alla posizione del riscaldatore si identificano le zone, sapendo che in ZONA 1 può essere installato solo il riscaldatore, in ZONA 2 non ci sono particolari requisiti relativamente alla resistenza di calore degli apparecchi e in ZONA 3 invece gli apparecchi devono essere idonei a sopportare temperature minime di 125°C e l'isolamento dei conduttori 170°C...
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
27 feb 2012, 13:32
da falessi
quindi io avrei la zona 1 delimitata dal riscaldatore ubicato in un locale diverso che pompa per così dire il vapore nel locale sauna....per quanto riguarda la zona 2 e la zona 3 dovrebbero essere interne alla sauna vera e propria....
un ulteriore dubbio è come comportarmi con gli interruttori e le prese presenti nel locale che contiene il riscaldatore ipxxb impianto selv...etc
inoltre cosa devo alimentare in bassa tensione?
all'interno della sauna c'è soltanto una lampada stagna....
grazie per l'aiuto e per la pazienza.....
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
28 feb 2012, 10:58
da falessi
Personalmente non sono riuscito a capire cosa devo fare in bassa tensione (SELV)...
in allegato trovate una schematizzazione della mia situazione....
se considero la zona 1 quella in prossimità del riscaldatore, le zone 2 e 3 all'interno della sauna sono sulla strada giusta?
al'interno della sauna vi è una plafoniera normale (a cui hanno praticato un foro per far uscire l'acqua di condensa) che farei sostituire con una plafoniera stagna (devo trovare qualcosa che tolleri i 125°C) ma devo usare qualcosa SELV?
Vi prego aiutatemi.....
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
28 feb 2012, 11:25
da maxxy
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
28 feb 2012, 12:24
da falessi
ovvio....era solo per far capire il livello tecnico dell'installatore.......

Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
29 feb 2012, 20:25
da STENAL
Sicuramente chi ha scritto la questione confonde la sauna con il bagno turco. Una sauna è una cabina in legno, con stufa interna.
Se in muratura con riscaldatore esterno allora si tratta di un bagno turco con generatore di vapore esterno.
In questo caso non si applica la norma CEI EN 60335-2-53 delle saune.
poiché l'umidità è del 100%, valgono le norme per ambienti umidi.
http://www.stenal.it
Re: impianto in una sauna "particolare"

Inviato:
1 mar 2012, 10:48
da falessi
grazie....adesso controllo....
non sapevo vi fossero differenze tra bagno turco e sauna....
questa è la giusta collaborazione....