Pagina 1 di 1

Alimentare un motore trifase 7,5 kW

MessaggioInviato: 5 mar 2012, 10:10
da Supermario
Salve,
ho la necessità di alimentare un motore trifase da 7,5 kW lunghezza cavo circa 10mt. avrei bisogno di sapere il dimensionamento del magnetotermico e del teleruttore oltre al cavo... qualcuno può aiutarmi?
grazie ?%

Re: Alimentare un motore trifase 7,5Kw

MessaggioInviato: 5 mar 2012, 10:20
da Ivape
Se assumiamo come In 15,5 A a 400 V, potresti impiegare un salvamotore con I 10-16A ed un cavo di tipo FG7OR 5G2,5 in tubo PVC a parete.
Per la sezione del cavo, dipende dal tipo di posa che utilizzerai, se diversa da quella indicata o in prossimità di altre linee, potrebbe portare al dover applicare coefficienti di riduzione della portata

Re: Alimentare un motore trifase 7,5Kw

MessaggioInviato: 5 mar 2012, 14:40
da elettro
X il motore trifase da 7.5A siamo sui 15/16A a regime entro la curva di coppia ...basterebbe anche un cavo 4x2,5mm2, comunque, per le cdt% in fase di avviamento è meglio al sezione da 4mm2.

Protezione con C16 o anche dispositivo salvamotore tarato a 15A; o la corrente nominale di targa...

Re: Alimentare un motore trifase 7,5 kW

MessaggioInviato: 5 mar 2012, 15:55
da Ivape
Elettro, hai ragione, non serve un 5G2,5 ma bensì un 4G2,5....mentre per ovviare alla cdt in fase di avvio, considerata la lunghezza ridotta del cavo indicata (10m) io valuterei prima il tipo di carico applicato al motore ed il relativo tempo di avviamento, e di conseguenza valuterei se sovradimensionare il cavo.