Buongiorno,
non ho trovato un post simile e quindi apro un nuovo argomento.
Il mio dubbio riguarda il dimensionamento dei cavi nei quadri BT per macchine industriali.
A mio avviso la CEI 64-8 non si applica a quadri BT per ambito industriale, questo viene espressamente menzionato nelle esclusioni, nelle pagine della norma che riguardano lo scopo e l'oggetto.
Per contro, nella CEI 17-13 vi è scritto che il dimensionamento dei cavi viene demandato al costruttore.
Per quanto mi sembrerebbe a buon senso opportuno verificare la disuguaglianza Ib<In<Iz anche nei collegamenti interni di un quadro, per assicurare la tenuta verso il sovraccarico ed il cortocircuito, sembrerebbe invece che la norma non specifichi questo per i Quadri.
Qualcuno saprebbe illuminarmi sulla questione?
Grazie