Interruttore differenziale e sovraccarico
Salve
1)La corrente nominale di un interruttore differenziale è quella che può portare ininterrottamente.
2)Un interruttore differenziale è protetto dal sovraccarico quando in serie ha un magnetotermico con corrente nominale inferiore o uguale a quella dell'interruttore differenziale.
Unendo le due affermazioni e ipotizzando la situazione in cui vi sia un interruttore differenziale con corrente nominale da 25 A con in serie un magnetotermico da 25 A, poiché il magnetotermico non si apre sicuramente fino a 28,25 A (1.13 In) potrebbe succedere che il differenziale porti in modo costante per esempio 28 A che sono superiori rispetto a 25 A (la sua corrente nominale).
Come si conciliano le due affermazioni di sopra (1 e 2) ?
Grazie
1)La corrente nominale di un interruttore differenziale è quella che può portare ininterrottamente.
2)Un interruttore differenziale è protetto dal sovraccarico quando in serie ha un magnetotermico con corrente nominale inferiore o uguale a quella dell'interruttore differenziale.
Unendo le due affermazioni e ipotizzando la situazione in cui vi sia un interruttore differenziale con corrente nominale da 25 A con in serie un magnetotermico da 25 A, poiché il magnetotermico non si apre sicuramente fino a 28,25 A (1.13 In) potrebbe succedere che il differenziale porti in modo costante per esempio 28 A che sono superiori rispetto a 25 A (la sua corrente nominale).
Come si conciliano le due affermazioni di sopra (1 e 2) ?
Grazie