64 8 V3 numero di circuiti
Buongiorno a tutti, sono nuovo del sito, anche se lo frequento da diverso tempo.
Volevo chiedere come interpretare il paragrafo della V3 della 64 8 relativamente al numero di circuiti.
Mi spiego meglio:
la variante, stabilisce il numero di circuiti relativi ad un appartamento tenendo conto della superficie, del livello qualitativo ecc.. Poi alla nota 8 della tabella A dice che sono esclusi dal conteggio "eventuali circuiti destinati all'alimentazione di apparecchi (ad esempio scalda acqua, caldaie condizionatori, estrattori e anche i circuiti di box soffitte e cantine)".
Penso che questa nota riferita agli apparecchi possa essere interpretata in due modi.
primo modo: se per esempio sono necessari due circuiti ed ho bisogno di un condizionatore, sono costretto a creare un ulteriore circuito dal centralino appositamente dedicato.
secondo modo: se decido di installare il condizionatore posso creare o no un circuito apposito però se lo creo questo circuito non può essere uno dei due obbligatori.
queste diverse interpretazioni apparentemente potrebbero portare alla stessa conclusione, ma solo apparentemente perché attenendosi alla prima soluzione, nel caso di più apparecchi aumenterebbero i circuiti da installare.
Ad esempio in un piccolo appartamento con estrattore, scaldabagno e condizionatore sarebbero necessari 5 circuiti?
Che ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte che vorrete darmi
Volevo chiedere come interpretare il paragrafo della V3 della 64 8 relativamente al numero di circuiti.
Mi spiego meglio:
la variante, stabilisce il numero di circuiti relativi ad un appartamento tenendo conto della superficie, del livello qualitativo ecc.. Poi alla nota 8 della tabella A dice che sono esclusi dal conteggio "eventuali circuiti destinati all'alimentazione di apparecchi (ad esempio scalda acqua, caldaie condizionatori, estrattori e anche i circuiti di box soffitte e cantine)".
Penso che questa nota riferita agli apparecchi possa essere interpretata in due modi.
primo modo: se per esempio sono necessari due circuiti ed ho bisogno di un condizionatore, sono costretto a creare un ulteriore circuito dal centralino appositamente dedicato.
secondo modo: se decido di installare il condizionatore posso creare o no un circuito apposito però se lo creo questo circuito non può essere uno dei due obbligatori.
queste diverse interpretazioni apparentemente potrebbero portare alla stessa conclusione, ma solo apparentemente perché attenendosi alla prima soluzione, nel caso di più apparecchi aumenterebbero i circuiti da installare.
Ad esempio in un piccolo appartamento con estrattore, scaldabagno e condizionatore sarebbero necessari 5 circuiti?
Che ne pensate?