Pagina 1 di 1

Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 27 mar 2012, 10:23
da Paolo4
Buongiorno,
dalla lettura di un contatore di energia trifase per civile abitazione rilevo un consumo di energia nella fascia oraria F3 all'incirca il triplo rispetto alle altre due fasce F1-F2. Questo si verifica sia per l'energia attiva che per la reattiva.
A cosa può essere dovuto ciò? Si tratta di un errore di misurazione del contatore o è possibile che vi sia un guasto su un componente dell'impianto (ho pensato che possa esserci un problema sulla pompa sommersa del pozzo esterno dato che credo sia l'unico componente che assorba energia reattiva)?
Grazie

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 27 mar 2012, 14:02
da elettro
un attimo...non confondiamo l'aspetto della sola componente di energia reattiva con il resto, tipo la potenza apparente consumata...

Probabilmente, hai un contratto di fornitura trifase, ma nel contratto hai le penali per la componente di energia reattiva eccedente ....da associare al fattore di potenza rilevato come medio mensile....
Se sotto lo 0,7 come valore medio mensile, il software del misuratore attribuisce la penale prevista x legge ...

Se quello che ho scritto corrisponde alla verità contrattuale, devi attivare un rifasatore automatico, x mantenere un fattore di potenza del tipo 0,9....

Nel monofase non è prevista x legge la penale...x fortuna....quanti kW hai..:???

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 27 mar 2012, 14:29
da Paolo4
Non ho una bolletta sotto mano: quindi non so né i dati del fattore di potenza né la potenza contrattuale (credo comunque che sia un 6 kW trifase).
I dati in mio possesso sono A1=937, A2=893, A3=2559, R1=554, R2=579, R3=1832.
Il mio dubbio è relativo al fatto che le energie A3 e R3 sono molto maggiori delle altre nonostante siano relative al periodo F3 (periodo notturno), mentre secondo me dovrebbe essere al contrario.

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 27 mar 2012, 17:28
da elettro
Il tuo contatore relaziona anche la potenza apparente in kWh e la potenza reattiva...mi apre che sopra i 15kW trifase vi sia la penale per il fattore potenza basso....

Devi chiamare Enel con il numero cliente e verificare le clausole contrattuali...

Hai dimestichezza con fattore di potenza, potenza reattiva, apparente, attiva.,..??

In questo forum, qualcuno lo sa sicuramente,....


Ma le bollette sono + alte anche a parità di consumo...???

AH...aspetta...con la nuova tariffa della serie bi-oraria, è cambiato qualcosa ...nel senso che, x il pagamento della tariffa totale, viene fatta una stima media del consumo x fasce x verificare se contabilizzarle a tariffa ridotta o maggiorata ...e un metodo statistico non facile da comprendere....

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 27 mar 2012, 23:07
da Paolo4
Grazie per le risposte, comunque credo di aver risolto: mi hanno fornito ulteriori dettagli sull'utilizzo della pompa e può darsi che venga usata di più nei giorni festivi, da ciò deriva il maggiore consumo nella fascia F3. Ora mi farò dare alcune fatture Enel per valutare il fattore di potenza.

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 28 mar 2012, 13:04
da elettro
Ma che fornitura hai...??? 10/15kW

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 28 mar 2012, 14:26
da Danielex
Scusate l'intromissione.
Solo una precisazione, la potenza apparente non centra nulla col contatore.
Su di esso vengono visualizzate:
- Energia attiva [kWh]
- Energia reattiva [kvarh]
- Potenza attiva [kW] (valore istantaneo o valore max)

Detto ciò, penso tu non abbia problemi di penali, in quanto la tua fornitura è sicuramente minore di 15kW, al di sotto dei quali il gestore non applica le penali..

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 28 mar 2012, 16:51
da elettro
Probabilmente, è un problema di pompa ...si attiva quando non dovrebbe....

Re: Consumo eccessivo energia fascia oraria F3

MessaggioInviato: 28 mar 2012, 17:22
da maxxy
Se esiste dai una controllata anche all'eventuale autoclave...è già capitato che per un errata impostazione dei pressostati la pompa rimasta sempre attiva abbia fatto schizzare alle stelle i consumi di elettricità.