Pagina 1 di 2
difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
29 mar 2012, 21:18
da virgo61
salve amici del forum, alcune settimane fa ho installato un quadro automazione in un impianto depurazione, ho un problema sull' azzionamento dei compressori, in effetti quando do start sia dal quadro che dalla cassetta di comando localealcune volte vibrano i relè pilotaggio della servoventola e del ventilatore facendo aprire la catena guasti, questo succede solo sull'azzionamento dei compressori. Ho fatto alcune prove, staccando il motore del compressore dalla morsettiera del quadro l'azzionamento funziona bene anche se al posto del motore del compressore collego un altro motore continua a funzionare bene, il motore del compressore è un abb 11kw ad efficienza 1 mentre l'altro motore e din carroponte da 5 kW. e possibile che sia lo spunto del motore da 11kw che fa impazzire i relè?, noto che allo spunto sudetto motore assorbe circa 100A. In attesa invio disegni.
img009.pdf
- compressore
- (269.24 KiB) Scaricato 215 volte
img011.pdf
- servoventola
- (56.69 KiB) Scaricato 191 volte
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
29 mar 2012, 23:16
da Candy
Le caratteristiche dell'alimentazione? Della linea? Della rete?
Come e' realizzato l'ausiliario?
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
30 mar 2012, 9:13
da maxxy
Come già espresso da
Candy sono necessari più dati...
Ma a leggere ciò che hai scritto sembrerebbe un problema di catuta di tensione allo spunto... troppa c.d.t. fa diseccitare i relè che mandano in allarme il sistema...
bisognerebbe conoscere l'intera configurazione di rete per calcolare correttamente la c.d.t. allo spunto.
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
30 mar 2012, 9:39
da virgo61
Il quadro è alimentato 400v V 3fasi+neutro 3F+N, ed è collegato alla fornitura con un 4x35mm mm² distanza circa 10mt m, il circuito ausiliario è realizzato a 24 vac V c.a. trasformatore 230/24 V 230 V / 24 V - 500v/a VA primario collegato l1 n L1 - N. Ho pensato di aggiungere un relè temporizzato all'eccitazione bobina in parallelo al relè r 12.1e mettere il contatto del sudetto al posto del contatto di r12.1 facendo partire k12 in ritardo, di conseguenza partirebbero prima ventola e servoventola e poi 2 o 3 secondi 2 s - 3 s dopo il compressore, cosi facendo essendo i contatti dei relè gia chiusi non si dovrebbero avere problemi. cosa ne pensate?
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
30 mar 2012, 23:34
da Candy
Ma le caratteristiche della rete? Della fornitura?
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
31 mar 2012, 9:44
da elettro
Probabilmente, la cdt% prodotta dalla corrente di spunto associata per caso alla tensione bassa momentanea della rete aziendale, nonché le distorsioni della forma d'onda prodotte dallo spunto del compressore, produce il Fliker delle bobine di eccitazione.
Potresti adottare la soluzione che hai esplicato con i ritardi programmati...
Non conosco soluzioni di stabilizzazione della tensione da applicare ai Trafo....
Certo è che, con il soft start, si allungano i tempi di avviamento e si mantengono + basse le correnti di spunto....
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
31 mar 2012, 17:48
da virgo61
la forniture enel è 40kw, mentre iil contatore è ubicato a ridosso del palo linea elettrica.
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
31 mar 2012, 20:37
da elettro
Probabilmente, il soft start regola una partenza con assorbimento di spunto minore e tempo maggiore, così senti i relais che vanno in "Fliker"...
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
1 apr 2012, 12:18
da virgo61
Il quadro nonè provvisto di soft- start,i compressori sono ad avviamento diretto
Re: difetto strano su quadro elettrico

Inviato:
1 apr 2012, 20:59
da elettro
Ah,,...allora, rivedere le linee con conviene...meglio un soft-start ....io sopra i 10 kW lo adotterei...o come hai predetto, i temporizzatori a quadro....
Quando si fanno i progetti, è facile che il committente ometta dall'elaborato della attività, cose come compressori, motori elettrici che si avviano con frequenza e tutte queste cose....