impianto di terra unico?
Ciao a tutti, vorrei condividere con voi dei dubbi riguardanti la scelta dell'impianto di terra da realizzare in uno stabilimento dove si andrà ad installare un impianto di produzione da FV...
Si tratta di uno stabilimento dotato di punto di consegna in BT e piccolo impianto di messa a terra locale (per il sistema TT). La cabina MT/BT di proprietà ENEL si trova a bordo lotto dove vi è anche la messa a terra del neutro del trafo e il dispersore adatto a disperdere le corrrenti di guasto a terra sul lato MT.
L'impianto di produzione, le cui masse si troveranno comunque distanti da quelle dell'impianto utulizzatore (con consegna in BT) avrà invece un nuovo punto di consegna in MT.
Ne consegue che inevitabilmente dovrà realizzarsi un impianto di terra per disperdere correnti di guasto MT, ma il dubbio è se collegarlo o meno all'impianto di terra del sistema TT provveniente dalla stessa rete MT ma da un altro trafo MT/BT.
Che ne pensate?
Si tratta di uno stabilimento dotato di punto di consegna in BT e piccolo impianto di messa a terra locale (per il sistema TT). La cabina MT/BT di proprietà ENEL si trova a bordo lotto dove vi è anche la messa a terra del neutro del trafo e il dispersore adatto a disperdere le corrrenti di guasto a terra sul lato MT.