utto è dato sostituendo un lampadina, da incandescenza a basso consumo. Questua ultima a volte tendeva accendersi ad interruttore spento. Ho fatto un po’ di prove ho scoperto che in una parte della casa su alcune prese ho 160V sulla fase verso terra e 80V sul neutro verso terra; se a una di queste prese collego un elettrodomestico con terra questa differenza (160V sulla fase verso terra e 80V sul neutro verso terra) si sposta in un'altra presa. Ho sezionato parte dell’impianto e su una presa isolata misuro 20V sul neutro verso terra e 20Vsulla fase verso teraa.Su alcune lampadine (tra cui quella che mi h dato il primo segnale) ho 80V a interruttore aperto e lampadina svitata!!
Mentre se misuri sui due deviatori che la alimentano trovo 220 V su un polo e 90V sull’altro , sempre verso terra. Ho fatto un po di prove e all’uscita del salvavita non noto nulla di strano, ho provato a isolare i due deviatori di prima e prendere la fase direttamente sul salvavita, i due fili sui deviatori li ho collegati all’esterno con altri è rimasto solo il neutro originale alla lampadina (non so come intercettarlo) ed ho cambiato anche gli interruttori ma alla fine la tensione era 220 V 140V (prima era 90V) sul filo che dovrebbe essere 0. Non so cosa possa essere mi potete aiutare, allego schema per essere più chiaro Grazie. :?:

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 8 apr 2012, 23:29
da 6367
Che ci sia un accoppiamento capacitivo fra i due fili in verde?

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 7:46
da IsidoroKZ
Mi pare ci siano due problemi distinti, uno delle lampade a basso consumo ed e` dovuto, come dice Foto Utente6367 ad accoppiamento capacitivo.

Invece mi pare molto piu` preoccupante la tensione fra neutro e terra misurata nelle varie prese. Puoi descrivere meglio come fai la misura, come distingui la fase dal neutri, con che strumento misuri...?

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 8:44
da mesagne
Probabilmente hai la messa a terra flottante.

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 15:16
da cippolla02
Ciao, se guardi qualche post prima trovi la tua risposta:
Tensione quando si interrompe il cavo di terra principale


ovvero probabilmente hai un cavo di massa scollegato.

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 20:42
da gallolupo
grazie preciso:
misuro con il tester, se la terra fosse interrotta misurerei 0V tra neutro e terra non collegata, corretto?
Non capisco l' effetto capacitivo visto che ho isolato i due fili verdi dello schema ed ho messo due fili esterni nuovi fuori dal muro ma la tensione degli 80V è addirittura aumentata. Che prove posso fare. grazie

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 20:47
da IsidoroKZ
Se la terra non e` collegata, ma ci sono dei fili di terra che vanno in giro nei tubi insieme con gli altri conduttori, hai un effetto capacitivo.

Come distingui fase da neutro? Rispetto a che cosa fai la misura sui due fili verdi?

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 21:21
da gallolupo
misuro con il tester, la fase da 220 V rispetto a terra il neutro è altro. I due fili li misuro rispetto alla terra. Ripeto il tutto è nato che hai capi di quella lampadina ad interruttore aperto e lampadina svitata ho 80V. grazie

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 9 apr 2012, 21:27
da IsidoroKZ
La tensione ai capi della lampadina svitata e con interruttori "spenti" e` dovuta ad accoppiamenti capacitivi.

Le tensioni che misuri fra fase e terra e fra neutro e terra fanno pensare che abbia l'impianto di terra, ma che sia scollegato dal dispersore di terra.

Fai venire un elettricista a controllare!

gallolupo ha scritto: la fase da 220 V rispetto a terra il neutro è altro.


Questa frase non riesco proprio a capirla.

Re: Strana tensione neutro e Terra?

MessaggioInviato: 10 apr 2012, 8:42
da gallolupo
mi hai chiesto come identifico la fase, faccio cosi il filo che mi da 220 V rispetto a terrà è la fase, corretto? Grazie per le altre info ma non ho capito se secondo voi è tutto dovuto ad un problema di terra oppure vi sono diversi problemi. Se fosse un problema di terra non collegata, perché se prendo la terra di una presa li vicino e miusro le uscite del salvavita mi da 220 V e 0V? Cosa mi consigliate di fare?