Pagina 1 di 1

Problema con due deviatori su un punto luce....

MessaggioInviato: 12 apr 2012, 8:54
da avg
Innanzitutto complimenti per il Vs. sito mi sembra molto utile per capire di elettricità e problemi in casa. Ho scoperto facendo un piccolo lavoro che ho un deviatore che è strano!
Mi spiego (vedi allegato) sul dev1 tutto ok (in A ho 220 V ed ho 220 V e 0V in C e B alternativamente a seconda di come è il pulsante) sul dev2 secondo me vi è qualcosa: a luce spenta ho 220 V su D e 0 su F ed E oppure accendendo da una parte e spegnendo dall'altra sempre su dev2 ho 220 V su E e 0 su F ed D. Mi potete aiutare a capire cosa posso avere sul quel impianto (tra l'altro ho notato che la lampadina (tipo classico) a volte sfarlalla un po).
:?: :?: :?: :?: :?:

Re: Problema con due deviatori su un punto luce....

MessaggioInviato: 12 apr 2012, 10:57
da angus
Forse ti può aiutare sapere che non ha tanto senso parlare di 220 V in un punto, ma TRA due punti.

Lo sfarfallio può essere causato da un contatto ossidato o bruciato di uno dei due deviatori o da qualche cavo non chiuso bene nel suo morsetto.

Re: Problema con due deviatori su un punto luce....

MessaggioInviato: 12 apr 2012, 20:10
da mir
quoto quanto indicato da Foto Utenteangus, ed aggiungo che una possible causa dello sfarfallia sia da ricercarsi in un possibile scarso serraggio dei conduttori nei morsetti (deviatori/portalampada ed eventuali giunzioni) nonchè nello stesso portalampada;