Pagina 1 di 1

Neutro non caricabile o caricabile?

MessaggioInviato: 13 apr 2012, 15:17
da dagnomoto
Salve a tutti...
Con il mio lavoro sono "costretto" a lavorare con tutto il mondo, e con i vari clienti che abbiamo, una delle info che riusciamo a recuperare con più fatica è il sistema di alimentazione e se possiamo considerare come "caricabile" il neutro o ne, per l' utilizzo di carichi monofasi a 230.

Noi di solito procediamo così:
TN-S -> utilizziamo il Neutro per la 230Vac
TN-C -> non utilizziamo il Neutro per la 230Vac
IT -> Dipende se è con neutro o senza
TT -> utilizziamo il Neutro per la 230Vac

Cos'è che spinge un cliente a preferire NON CARICARE il neutro in un sistema TN-S? :shock:
Mi è capitato questa settimana e mi ha messo un po' in difficoltà...

Re: Neutro non caricabile o caricabile?

MessaggioInviato: 13 apr 2012, 15:21
da dagnomoto
Specifico una cosa....produco macchine automatiche. Generalmente è sufficiente la 400Vac, ma in alcuni casi, per alcuni accessori, ci serve la 230Vac ed è poco conveniente prevedere un trasformatore. Se il neutro del cliente è utilizzabile, preferiamo utilizzarlo....Il problema stà nel capire se è utilizzabile o meno...

Come faccio per esserne sicuro?

Re: Neutro non caricabile o caricabile?

MessaggioInviato: 13 apr 2012, 15:33
da Electro
dagnomoto ha scritto:TN-C -> non utilizziamo il Neutro per la 230Vac

perché?

Re: Neutro non caricabile o caricabile?

MessaggioInviato: 13 apr 2012, 17:01
da dagnomoto
Principalmente perché:
_ in un sistema quadripolare TN-C, il PEN non si può sezionare;
_ ci sarebbe da contrassegnarlo con una colorazione differente giallo/verde/blu, che è difficile da reperire normalmente
_ in presenza di circuiti elettronici, viene sconsigliato l' utilizzo del PEN come neutro a causa delle correnti parassite che possono dare problemi...
Da quello che ho capito, queste correnti possono essere causate dal fatto che le masse estranee, sono collegate direttamente al neutro...