MessaggioInviato: 14 apr 2012, 14:49
da Pierluigi2002
Buon pomeriggio a tutti, periodo di verifiche per il controllo manutentivo agli impianti elettrici, edifici adibiti a scuole e uffici, in concomitanza, (a breve) con verifica ispettiva ARPAL.
Durante la prova di funzionamento dei dispositivi di protezione differenzial in un quadro, prova con il pulsante del differenziale, non faceva sganciare l'interruttore (IMD è stato sostituito circa da 2 mesi) mentre la prova con lo strumento dava tutto OK, visto la visita ispettiva in previsione, per l'ARPAL sarà sufficente che il differenziale funzioni, con la prova strumentale, oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.

Re: Verifiche

MessaggioInviato: 14 apr 2012, 21:27
da sistema
Anche se il dispositivo funziona correttamente la parte che fa i controlli lo vorra' sostituito e' la regola.
Purtroppo non hai niente da fare tienilo da parte in caso di emergenza.

O_/ O_/

Re: Verifiche

MessaggioInviato: 14 apr 2012, 21:49
da sistema
Aggiungo ( ma non prendere per scontato quello che sto per dire) : il problema potrebbe essere un piccolo inceppamento meccanico hai provato a dere un colpetto magari (capita ma non sempre) si sblocca e tutto si risolve pero' ricontrollalo spesso perche' sai come vanno queste cose potrebbe rifarlo....

O_/ O_/

Re: Verifiche

MessaggioInviato: 14 apr 2012, 22:02
da Pierluigi2002
Volevo smontarlo ed assemblarlo di nuovo ma, non conviene, si rischia di metterlo fuori uso.
Aspetterò la verifica, intanto lo terrò controllato sia meccanicamente che elettricamente.

Re: Verifiche

MessaggioInviato: 16 apr 2012, 11:55
da 6367
oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.


Il tasto test è stato messo perché funzioni.

Re: Verifiche

MessaggioInviato: 18 apr 2012, 13:58
da elettrosiculo
Pierluigi2002 ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, periodo di verifiche per il controllo manutentivo agli impianti elettrici, edifici adibiti a scuole e uffici, in concomitanza, (a breve) con verifica ispettiva ARPAL.
Durante la prova di funzionamento dei dispositivi di protezione differenzial in un quadro, prova con il pulsante del differenziale, non faceva sganciare l'interruttore (IMD è stato sostituito circa da 2 mesi) mentre la prova con lo strumento dava tutto OK, visto la visita ispettiva in previsione, per l'ARPAL sarà sufficente che il differenziale funzioni, con la prova strumentale, oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.


Bisogna sostituirlo,
il committente che deve periodicamente controllare il funzionamento del differenziale mica ha lo strumento?