Pagina 1 di 2

Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 8:24
da avg
Per favore mi potete aiutare:
devo rifare il quadro elettrico di casa da 3.3 kW.
Pensavo di fare due soluzioni:
A differenziale magnetotermico da 30ma + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea1 + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea2
B magnetotermico da 16A +differenziale puro da 30ma + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea1 + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea2

che ne pensate?

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 9:39
da Mike
Io preferisco la C, ovvero: 1 interruttore MTD 16A 30 mA per linea 1 e 1 interruttore MTD 16A 30 mA per linea 2

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 9:52
da avg
che cosa è un interruttore MTD ?

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 10:00
da maxxy
avg ha scritto:che cosa è un interruttore MTD ?

#-o

MTD è lo pseudonimo di Magneto Termico Differenziale

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 14:28
da avg
Allora Pensavo di mettere un INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA da 16A sulla linea di arrivo ed in cascata due INT.DIFF.MAGN (uno per linea) del tipo

DS2CLC13AC30 2CSR242040R1134 DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C13 30MA

Che ne pensi?

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 15:26
da Electro
avg ha scritto:INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C13 30MA

perché da 13A?
avg ha scritto:INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA

Almeno questo magari da 6kA.

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 16:13
da Mike
avg ha scritto:Che ne pensi?


Se è utenza condominiale e il contatore è nell'apposito locale, i circuiti sono separati (una conduttura per ogni appartamento) e non ci sono masse tra il contatore e il centralino (compreso), allora puoi utilizzare:

- sezionatore generale 2x32 A
- interruttore MTD 1N 16A 30 mA per linea 1 (circuiti prese)
- interruttore MTD 1N 10A 30 mA per linea 2 (circuiti luce)

Ovviamente i cavi del circuiti prese dovranno essere minimo da 2,5 mmq e quelle circuiti luce almeno da 1,5 mmq e il montante proveniente dal contatore almeno da 6 mmq.

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 apr 2012, 23:06
da avg
Pensavo di mettere un INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA da 20 A sulla linea di arrivo ed in cascata due INT.DIFF.MAGN (uno per linea) del tipo

DS2CLC13AC30 2CSR242040R1134 DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C16 30MA

COSA NE DITE?

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 18 apr 2012, 16:11
da avg
Cerco di dare gli elementi per valutare meglio.
Oggi ho Un differenziale magnetotermico da25A sulla linea di arrivo poi su:Linea A magnetotermico da 16A 2P e Linea B interruttore non magnetotermico P.

Linea B (Tutte le luci, tutte le prese delle camere dei bagni e del garage compresa la serranda elettrica, e caldaia, forno elettrico)
Linea A (Frigo, Antifurto, Lavatrice ed una pompa di emergenza )

Le linee sono fatte in modo strano ma è difficile ora cambiarle.

Pensavo, avendo 5 Din di mettere:
INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA da 16A sulla linea di arrivo ed in cascata due INT.DIFF.MAGN (uno per linea) del tipo

INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C16 30MA

Secondo la Vs. esperienza può andare bene? Grazie

vi sembra un miglioramento? Sono ok con la legge?
ps quando sono fuori casa per un po di tempo stacco la linea B

Re: Consigli per il rifacimento del quadro elettrico

MessaggioInviato: 18 apr 2012, 16:27
da Electro
Sei un tecnico?