Pagina 1 di 1

CEI 64-8:Rifacimento Impianto elettrico in Agriturismo

MessaggioInviato: 19 apr 2012, 15:10
da Barone
Buongiorno,
parto dai presupposti che la CEI 64-8 V3 si applica alle strutture residenziali e non a quelle Ricettive
e che un agriturismo con camere per gli ospiti e sala ristorante è una struttura ricettiva;
quindi per un'agriturismo non va rispettata la norma V3.

Ma se il quadro elettrico generale, a valle dell'unico contatore, fornisce l'a tensione sia all'agriturismo e sia all'abitazione del colono che gestisce l'agriturismo ,posso pensare di applicare la V3 solo per la casa del colono e la semplice CEI 64-8 (non V3) all'agriturismo?

Ciao
Grazie
Antonio

Re: CEI 64-8:Rifacimento Impianto elettrico in Agriturismo

MessaggioInviato: 19 apr 2012, 16:17
da maxxy
Praticamente ti sei risposto già da solo...
Residenza abitativa --> SI all'allegato A della 64/8 V3
resto della struttura non essendo edilizia residenziale non va applicato l'allegato A della 64/8 V3

Re: CEI 64-8:Rifacimento Impianto elettrico in Agriturismo

MessaggioInviato: 19 apr 2012, 17:20
da 6367
per un'agriturismo non va rispettata la norma V3


Scherziamo? :D

Casomai non si applica l'allegato A.

Re: CEI 64-8:Rifacimento Impianto elettrico in Agriturismo

MessaggioInviato: 19 apr 2012, 19:43
da Barone
Ma secondo Voi ,non è anomalo che via sia un solo contatore ed un solo quadro generale da cui si
alimentano due strutture diverse :una residenziale ed una ricettiva?
Non sarebbe piu' " a norma" separare le due utenze diverse con due contatori o nessuna normativa lo obbliga?