Dubbio su dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 20 apr 2012, 8:26
da avg
Domanda: se ho una lavatrice che come dato di targa ha 2150W, secondo vuoi proteggere la linea dedicata esclusivamente alla lavatrice con un magnetotermico da 10A è troppo al limite?

Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 20 apr 2012, 9:04
da avg
Inoltre secondo Voi:
Ho una cosa su due piani + garage con due bagni e due camere da letto. Se una parte del mio impianto elettrico:
Tutte le luci, tutte le prese (piccole) delle camere dei 2 bagni e del garage compresa la serranda elettrica, caldaia, quelle dove collego le 2TV ed il PC.

Secondo Voi da quanto devo mettere il magnetotermico a protezione? 16A o 10A?

Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 20 apr 2012, 9:48
da crit
Per il primo punto 10A è un po' troppo piccolo meglio 16A.
Per il secondo se hai tutta quella roba sotto un unica linea meglio suddividerla almeno in due, rivolgiti ad un elettricista qualificato.

Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 20 apr 2012, 9:51
da elettrosiculo
avg ha scritto:Domanda: se ho una lavatrice che come dato di targa ha 2150W, secondo vuoi proteggere la linea dedicata esclusivamente alla lavatrice con un magnetotermico da 10A è troppo al limite?


sei poco fuori il limite quindi devi inserire un magnetotermico da 16A, se la lavatrice è di nuova generazione " elettronica" per avere un grado di sicurezza maggiore è meglio installare un differenziale di Tipo A o B.

avg ha scritto:Inoltre secondo Voi:
Ho una cosa su due piani + garage con due bagni e due camere da letto. Se una parte del mio impianto elettrico:
Tutte le luci, tutte le prese (piccole) delle camere dei 2 bagni e del garage compresa la serranda elettrica, caldaia, quelle dove collego le 2TV ed il PC.

Secondo Voi da quanto devo mettere il magnetotermico a protezione? 16A o 10A?


Se hai le prese da 10A "quelle piccole" non puoi che mettere il magnetotermico da 10A, ti conviene mettere piu' magnetotermici a protezione per avere un maggiore utilizzo dei carichi