stefano_tripoli ha scritto:la domanda è banale, ma per fare la relazione con laCEI 81-1
se ho due piccoli edificiad un piano, vicini di tre metri....li posso considerare come unica struttura??????
Come ha giustamente segnalato Sebago la 81-1 e 81-4 sono in vigore assieme alle nuove norme 81-10 fino a febbriaio 2007 solamente per i lavori in corso. Le nuove verifiche devono essere condotte con la nuova norma. Comunque, sie per la vecchia che per la nuova, due strutture sono separate quando c'è dell'aria in mezzo e non ci sono elementi strutturali o impiantistici in comune. Si considerano separati anche due strutture nello stesso fabbricato ma compartimentate REI 120. Nel tuo caso, puoi anche considerare le due strutture come una unica risultante dal volume totale, avrai un risultato a vantaggio della sicurezza.