Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 14:54
da Paolo4
Buongiorno,
mi viene contestato il fatto che le prese all'interno di un ambulatorio chirurgico debbano essere installate ad un altezza maggiore di 1,5 m dal pavimento.
A me non risulta assolutamente che via sia tale prescrizione (ho pensato che magari tale prescrizione fosse contenuta nella vecchia CEI 64-4 che purtroppo non conosco), qualcuno di voi è a conoscenza dell'esistenza di una norma o una legge che prescriva le altezze minime di installazione dei componenti elettrici all'interno di un ambulatorio chirurgico?

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 15:56
da sebago
Nella CEI 64-8 parte 7 sez. 710 "Locali ad uso medico" non mi risulta nessuna prescrizione del genere.

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 16:48
da Mike
Idem, mai sentito, l'ultima sala operatoria l'ho progettata nel 2008 ma non ho ricordi di altezze prescritte dalla norma tecnica.

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 27 apr 2012, 22:39
da Paolo4
Era come immaginavo, grazie per le conferme.

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 30 apr 2012, 0:03
da raifox
Vale sempre la regoletta: fatti dire quale punto di quale norma non stai rispettando.
Nel 90% dei casi la discussione termina lì.

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 30 apr 2012, 0:07
da alphabit
Era una altezza che veniva prescritta nella vecchia norma CEI 64-4 ai tempi in cui si usavano anestetici infiammabili, l'altezza minima era di 1,20. E' scomparsa come prescrizione assieme all'uso di tale sostanze.

Un saluto

Re: Altezza installazione locali medici

MessaggioInviato: 30 apr 2012, 16:14
da Paolo4
Grazie per le risposte, buona serata.