Pagina 1 di 15

Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 16:32
da marcolini
Salve sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutare tutti. Allora e' un po di tempo che non faccio impianti. Io ho sempre portato alle singole prese da 16 A una linea da 2,5 mm derivate da una linea unica da 4 mm che parte da un termico da 16 A. Il mio dubbio e' il seguente : visto che la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A, allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W, non coprendo piu' i 16 A richiesti dalla presa. Quindi chiedo se devo portare a tutte le prese da 16 A il filo da 4mm grazie

Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 16:55
da paolo a m
marcolini ha scritto: visto che la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A, allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W, non coprendo piu' i 16 A richiesti dalla presa

Quale normativa?

La CEI UNEL 35024-1 per cavi unipolari senza guaina in tubo incassato in parete isolante, per un conduttore di 2,5 mm², con isolante in Pvc, dà una portata di 19,5 A in presenza di due conduttori caricati e di 18A con tre conduttori caricati.

Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 16:57
da elettrodomus
Ciao Foto Utentemarcolini :-)
marcolini ha scritto:la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A
:-M
marcolini ha scritto:allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W
?^!
A parte gli scherzi...
Si parla spesso del dimensionamento dei conduttori, puoi vedere qui, qui, o qui, per cominciare.
marcolini ha scritto:Quindi chiedo se devo portare a tutte le prese da 16 A il filo da 4mm grazie

Normalmente in un impianto domestico non è necessario.
marcolini ha scritto: Io ho sempre portato alle singole prese da 16 A una linea da 2,5 mm derivate da una linea unica da 4 mm che parte da un termico da 16 A.

Va più che bene.

Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 17:07
da marcolini
Scusate la mia ignoranza ma che vuol dire due e tre conduttori caricati ? poi a me e' stato sempre detto che un filo da 1 mm puo' supportare circa 4-5 A e' vero? Quindi ho dedotto che il filo da 2,5 puo' assorbire circa 10-12,5 A. Se non e' cosi vorrei qualche chiarimento per avere i giusti concetti. grazie

Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 17:41
da paolo a m
Se leggi i link che ti ha indicato qui sopra elettrodomus, in particolare il primo, dove tra gli altri è presente un lungo ed esustivo intervento di sebago, forse comincerai a vedere con maggior chiarezza la questione.

Re: Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 18:51
da IsidoroKZ
La densita` di corrente in un conduttore e` limitata da due fenomeni: la massima caduta di tensione ammissibile e la massima tempertura ammissibile. Per connessioni "corte" il limite e` tipicamente la temperatura, per connessioni lunghe interviene prima la caduta di tensione.

La limitazione per la temperatura non e` lineare: se un cavo da 1mm^2 porta ad esempio 4A, un cavo da 10mm^2 NON porta 40A. La ragione e` che un cavo da 10mm^2 che portasse 40A dissiperebbe una potenza 10 volte maggiore di quello da 1mm^2, ma un cavo da 10mm^2 ha un perimetro che e` solo 3 volte circa piu` grande di quello da 1mm^2, e quindi riesce a dissipare solo una potenza tripla del cavo da 1mm^2.

L'area di un cerchio (dove genera il calore) cresce con il quadrato del raggio, il perimetro (da dove dissipa il calore e si raffredda) cresce solo con il raggio.

Re: Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 19:01
da guzz
marcolini ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma che vuol dire due e tre conduttori caricati ?

due conduttori nel monofase, tre nel trifase

Re: Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 12 mag 2012, 19:44
da Romeo
marcolini ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma che vuol dire due e tre conduttori caricati ? poi a me e' stato sempre detto che un filo da 1 mm puo' supportare circa 4-5 A e' vero? Quindi ho dedotto che il filo da 2,5 puo' assorbire circa 10-12,5 A. Se non e' cosi vorrei qualche chiarimento per avere i giusti concetti. grazie

Per le portate dei cavi puoi far riferimento alla tabella di pag. 51 della prima parte di impianti in sicurezza. il link è : http://www.electroyou.it/romeo/blog

Re: Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 13 mag 2012, 1:03
da attilio

Re: Sezione conduttori in appartamento

MessaggioInviato: 24 mag 2012, 18:39
da marcolini
Salve sto facendo un impianto e una linea principale da 4 mm alimenta metà appartamento piu'
tutti gli elettrodomestici di una cucina un condizionatore e una lavatrice. Essendo questa linea abastanza carica vorrei mettere a protezione di questa linea un salvavita magnetotermico da 20 A. Secondo voi e' indicato il 20 A, perché io ho sempre messo il 16 A, non vorrei che il 20 A sia sopradimensionato per la linea da 4 mm.
grazie e scusate la mia incompetenza