Richiusura in accordo ad alleagato A70
Buongiorno a tutti,
Sto lavorando su un impianto fotovoltaico (P<400kW) dove è stata prevista la richiusura automatica.
Il sistema di richiusura è abbastanza semplice ed è legato ad un contatto della protezione di interfaccia. Quando la protezione di interfaccia rileva le condizioni di rete adeguate in frequenza ed in tensione fornisce un contatto chiuso che agisce sulla bobina di chiusura dell'interruttore bt dell'impianto, richiudendo in automatica. Tralascio la descrizione del resto della catena di chiusura.
Il mio dubbio è legato al paragrafo 7.1.1 dell'allegato A70, in particolare il punto c).
In pratica, che valori devo impostare sulla protezione di interfaccia per indicare che la rete è pronta a ricevere l'energia prodotta dall'impianto: valori di frequenza compresi tra 50,05Hz e 49,95Hz e di tensioni compresi tra 110% e 85% oppure posso richiudere verificando che non ci siano condizioni anomale in accordo alla lettera del gestore di rete?
Il tempo di riconnessione sembra che debba essere di almeno 5minuti, ma i timer interni di ripristino dei relè arrivano fino ad un massimo di 200s. Quindi in teoria dovrei far prevedere un timer esterno?
Un'ultima domanda, la protezione omopolare di terra è ancora non attiva per impianti di potenza inferiore a 400kW?
Sto lavorando su un impianto fotovoltaico (P<400kW) dove è stata prevista la richiusura automatica.
Il sistema di richiusura è abbastanza semplice ed è legato ad un contatto della protezione di interfaccia. Quando la protezione di interfaccia rileva le condizioni di rete adeguate in frequenza ed in tensione fornisce un contatto chiuso che agisce sulla bobina di chiusura dell'interruttore bt dell'impianto, richiudendo in automatica. Tralascio la descrizione del resto della catena di chiusura.
Il mio dubbio è legato al paragrafo 7.1.1 dell'allegato A70, in particolare il punto c).
In pratica, che valori devo impostare sulla protezione di interfaccia per indicare che la rete è pronta a ricevere l'energia prodotta dall'impianto: valori di frequenza compresi tra 50,05Hz e 49,95Hz e di tensioni compresi tra 110% e 85% oppure posso richiudere verificando che non ci siano condizioni anomale in accordo alla lettera del gestore di rete?
Il tempo di riconnessione sembra che debba essere di almeno 5minuti, ma i timer interni di ripristino dei relè arrivano fino ad un massimo di 200s. Quindi in teoria dovrei far prevedere un timer esterno?
Un'ultima domanda, la protezione omopolare di terra è ancora non attiva per impianti di potenza inferiore a 400kW?