Pagina 1 di 1

protezione direzionale di potenza 32

MessaggioInviato: 22 mag 2012, 19:05
da pearlblack
Salve,

sono a conoscenza di questo tipo di protezione per gli impianti elettrici chiamata come 32 o 32P.

Vorrei sapere effettivamente quale è il suo utilizzo e se può essere utilizzata oltre che sui motori anche per impianti diversi quali:

-motori
-biogas
-eolico
-fotovoltaico

Re: protezione direzionale di potenza 32

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 7:58
da MASSIMO-G
Immagino che la troverai negli impianti di generazione dove sono installati generatori rotanti, ormai i generatori vengono forniti con i loro armadi che avranno montate tutte le protezioni che necessitano al generatore.
Un tempo si mettevano dei rack sulle cabine con queste protezioni,ognuna con un rele separato, (32-40 ect) adesso invece si portano solo le amperometriche e le voltmetriche di TA e TV per protezione, misura o sincronismo a morsettiera dove verranno gestiti dai dispositivi di protezione misura e controllo del fornitore del generatore

Re: protezione direzionale di potenza 32

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 10:15
da pearlblack
Certo, alcune volte ho notato fossero implementate in impianti simili su relais di protezione,
ma la mia domanda era rivolta sul senso di doverla installare in un fotovoltaico od eolico e cosa dovrebbe andare a monitorare(sicuramente 3 v e 3 I)..
Direzione della potenza? O_/

Re: protezione direzionale di potenza 32

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 23:16
da stfr66
E' una protezione di macchina e non d'impianto ed evita che un motore funzioni da generatore e viceversa. Forse potrà tornare utile nelle cabine primarie ENEL, in considerazione della diffusione della generazione distribuita.
Negli impianti può servire anche per il distacco di carichi per massima potenza attiva.