Pagina 1 di 1

differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 13:29
da wetfa
salve,
è corretto dire che la differenza che riguardano i guasti trifase e monofase sono nel fatto che nel guasto monofase a terra il pericolo si ha per quanto riguarda le correnti di passo e di contatto mentre per il secondo il pericolo è quello termico legato hai conduttori ?

Re: differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 13:57
da fpalone
Salve Foto Utentewetfa,
anche nel guasto monofase le correnti possono essere elevate; in alcuni casi anche superiori a quello trifase.

Re: differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 14:01
da wetfa
dove intendi che sono elevate, verso terra o lungo la linea?
nel senso il mio dubbio è questo quado si parla di corrneti di guasto monofase a terra elevati si intende le ccorrenti che circolano sull'impianto di terra e non sulla linea, giusto?

Re: differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 14:54
da blusol
No, da qualche parte dovrà pur arrivare la corrente, non è che "gira" solo a terra.

Nella bt, le correnti di corto trifase hanno lo stesso ordine di grandezza di quelle di guasto monofase a terra.
Talvolta sono anche superiori.

Re: differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 23 mag 2012, 15:00
da wetfa
quindi quando si ha un guasto monofase a terra (consideriamo per esempio che si distrugge un isolatore sul traliccio) scorre una corrente attraverso il traccio e va a terra e questo provoca tensioni di contatto e di passo in piu sulle linee si ha un 'innalzamento del valore della corrente, giusto ???? e per corrente di guasto a terra si intende la corrente sul traliccio e nn la nuova corrente sulla linea, giusto???
e chiaramente la nuova corrente sulla linea nn è data dalla somma tra corrente sul traliccio e corrente pre-guasto, ma bisogna fare calcoli piu complicati o sbaglio?

guasto monofase

MessaggioInviato: 26 mag 2012, 13:33
da wetfa
salve,
ho gia scritto un argomento su questo ma nessumo mi ha risposto cosi rifaccio la domanda.
se considero un guasto monofase come puo essere il cedimento di un isolante di un traliccio, la corrente monofase è la corrente che scorre sul traliccio e nel terreno??? di quanto si alza la corrente sulla linea ???
grazie

Re: differenza guasto trifase/monofase

MessaggioInviato: 26 mag 2012, 14:12
da fpalone
Salve Foto Utentewetfa,
un guasto monofase si ha quando una fase viene in contatto con il terreno o con una massa ad esso collegata. A seconda dello stato del neutro del sistema la corrente di guasto (ossia la corrente che fluisce nel punto di guasto verso il terreno) può essere più o meno alta. La corrente di guasto ovviamente proviene dalla linea; se immagini un guasto in un punto intermedio di una linea, una parte della corrente di guasto verrà da una direzione, la restante parte dall'altra. La il modulo della corrente di guasto dipende dall'impedenza della rete vista dal punto di guasto, la sua ripartizione in linea dipende dalle impedenze proprie e mutue della rete viste dai nodi che alimentano il guasto.