RIVELAZIONE INCENDI

MessaggioInviato: 24 mag 2012, 8:33
da perrico
Salve avrei un quesito da porvi riguardo il modulo isolatore richiesto dalla EN9795. La norma richiede il modulo ogni 32 dispositivi, senza specificare se sono pulsanti rivelatori o moduli di ingresso uscita. Su un catalogo di un costruttore ho letto che va messo solo ogni 32 rivelatori. Io seguirei la normativa (che non specifica la tipologia di componenti), mettendolo ogni 32 dispositivi (pulsanti, rivelatori, moduli di ingresso e uscita), voi come la pensate ?

ciao e grazie

Re: RIVELAZIONE INCENDI

MessaggioInviato: 24 mag 2012, 12:32
da Mike
Segui la norma, si intendono 32 punti, connessioni, non importa se sensori, pulsanti o attuatori.