Pagina 1 di 1

Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni diverse

MessaggioInviato: 26 mag 2012, 15:53
da studio varingel
Buon giorno a tutti, mi trovo ad avere il solito "caso" di piu' cavi in fascio con sezioni diverse: qualcuno ha un metodo "pratico" per definire quando si supera la quantità massima di materiale e quindi bisogna ricorrere a barriere tagliafiamma?
Grazie e buon lavoro

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 26 mag 2012, 17:51
da Mike
Vai per assimilazione, prendi le sezioni più presenti e le altri le trasformi per eccesso. Per esempio se hai la maggioranza di cavi da 10 mmq e alcuni da 6 mmq, consideri tutti da 10 mmq.

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 28 mag 2012, 9:10
da studio varingel
Il dubbio rimane se ci sono cavi con sezioni molto diverse tra loro, perché tale sistema potrebbe essere effettivamente penalizzante - non esiste un metodo analitico "di pratica utilità"? :-)
Grazie ancora

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 28 mag 2012, 9:14
da Mike
Io non ne conosco altri, tieni comunque conto che anche ai fini della portata Iz, è consigliabile tenere nella stessa canalizzazione conduttori di sezione omogenea, quindi se hai cavi da 70 a 150 mmq assieme a cavi da 1,5 a 16 mmq, conviene usare due canale separate.

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 28 mag 2012, 9:19
da studio varingel
Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 28 mag 2012, 9:26
da Mike
studio varingel ha scritto:Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)


Nei forum ci si da sempre dei tu ;-)
Non ho una regola standard, diciamo che dipende dal contesto, genericamente considero le seguenti fasce:

- Da 1,5 a 10 mmq
- da 16 a 50 mmq
- da 70 a 95 mmq
- da 120 a 240 mmq

Con possibilità di raggruppare alcune fasce, per esempio le ultime due o le prime due o le due centrali.

Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div

MessaggioInviato: 28 mag 2012, 9:41
da studio varingel
Grazie e buon lavoro