Salve,
dovrei installare e alimentare un macchinario avente 2 motori trifase 380 V che dista dal locale tecnico circa 10mt, con cavo fg7 5x2.5 che passa per 9/10 nel corrugato esistente e 1/10 in corrugato gommato. Dal quadro elettrico generale, prelevo sotto un magnetotermico esistente l'alimentazione un nuovo quadretto distante 30cm dal precedente con all'interno un diff-magnetotermico quadripolare per alimetare l'impianto di cui sopra. Che documentazione devo rilasciare? grazie

Re: Certificazioni...

MessaggioInviato: 30 mag 2012, 9:23
da maxxy
Credo di aver capito così:
Devi alimentare una nuova macchina (con macchina si intende apparecchiatura assiemata completa della dichiarazione CE) con un cavo alimentato da una partenza dedicata nel Q.generale.

Se la partenza ed il cavo sono stati già preparati ed adeguati alla macchina a suo tempo direi che una DI.Co potrebbe bastare, altrimenti se è necessario sapere se il cavo e l'interruttore siano adeguati alla nuova macchina è necessario un progetto che può essere redatto da un responsabile tecnico o se si supera i limiti dettati dalla 37/08 da un Professionista iscritto ad un Albo Professionale e successivamente DI.Co.