Impianto a Microinverter

MessaggioInviato: 31 mag 2012, 22:03
da AcmeMan
Salve
ho un impianto fotovoltaico da 5,76 kWp e nel quale ci sono 24 Microinverter Enphase EM215. A causa degli inverter è necessario installare una protezione d'interfaccia esterna. Come contattore si vuole utilizzare uno Schneider CT40 che sembra dove 40 è la corrente per la classe AC-1.
Dalla norma CEI 0-21 non riesco ad intendere se questo contattore è idoneo in quanto:

Art. 8.2.2.3
 un contattore onnipolare di categoria AC3 idoneo al sezionamento; tuttavia, per
generatori con inverter di potenza nominale fino a 6 kW, con DDI interno, è possibile
utilizzare contattori di categoria AC1.

Da questo mi pare di capire il contattore in AC-1 è idoneo.

Re: Impianto a Microinverter

MessaggioInviato: 1 giu 2012, 1:45
da Marco62
Con 24 microinverter non è consentito, quindi occorre un contattore in classe AC3.
Saluti
Marco62

Re: Impianto a Microinverter

MessaggioInviato: 1 giu 2012, 14:37
da AcmeMan
E se usassi un magnetotermico con blocco motorizzato motorizzato?

Re: Impianto a Microinverter

MessaggioInviato: 1 giu 2012, 18:36
da AcmeMan
Stavo trascurando il fatto che la CEI 0-21 non è ancora obbligatoria e che per il momento vale ancora quanto previsto dalle regole tecniche di ENEL Distribuzione.
Tuttavia in detto documento circa il dispositvo di protezione d'interfaccia viene solo detto che:

-Interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione;

-Contattore con bobina di apertura a mancanza di tensione, combinato con fusibile o con interruttore automatico;

-Commutatore (inteso come Interruttore di manovra CEI EN 60947-3) con bobina di apertura a mancanza di tensione combinato con fusibile o con interruttore automatico;

Anche interno al sistema di conversione

Nessuna di queste indicazioni mi impone che sia un contattore di tipo AC-3.

Re: Impianto a Microinverter

MessaggioInviato: 1 giu 2012, 20:57
da ligabue
La nuova CEI 0-21 verrà pubblicata tra qualche giorno e la sezione relativa agli impianti di produzione dovrebbe entrare in vigore e valere a tutti gli effetti dal 01/07/2012, quindi dovresti allacciare l'impianto entro tale data, altrimenti il Distributore ti farà apportare una variazione al Regolamento di esercizio e con molta probabilità ti imporrà il contattore AC3.
Reputo che tu possa utilizzare anche un MT motorizzato, ma chi te l'ha fatto fare di utilizzare tutti quei microinverter: a me li hanno proposti ma li ho subito scartati, proprio per questa problematica... O-00

saluti