Pagina 1 di 1

Prescrizioni di installazione per componenti elettrici

MessaggioInviato: 12 ott 2004, 12:05
da Bruno Sambi
Salve,

Avrei bisogno di sapere se ci siano delle prescrizioni normative in merito all'orientamento dei componenti all'interno di un quadro elettrico, in particolare se l'alimentazione di un quadro debba arrivare al suo interruttore generale dall'alto piuttosto che da qualsiasi altra direzione.
In effetti, nei cataloghi di componentistica elettrica è specificato quale sia il montaggio preferenziale ma sono indicati anche i limiti sull'orientazione del componente secondo i tre assi. In particolare per gli interruttori generali da quadro sono anche ammesse rotazioni di 360° degli stessi, per cui immagino che si possa pensare anche ad un alimentazione "da sotto".
Grazie, B. Sambi

Prescrizioni di installazione per componenti elettrici

MessaggioInviato: 12 ott 2004, 17:37
da Igor
In linea di massima non c'è una normativa precisa ma gli installatori tendono sempre a mettere il generale in alto ma nulla vieta di posizionario in basso.
Ques'ultima configurazione viene preferita quando ilgenerale è piuttosto grosso.
Comunque non so se ultimamente sono uscite nuove norme.

MessaggioInviato: 12 ott 2004, 19:16
da MASSIMO-G
Solitamente gli interruttori possono essere montati sia in posizione
verticale che orizzontale , in certi casi l'installatore dell'apparecchiatura
indica in quale posizione non può essere montato, gli interruttori salvo
diversa indicazione del costruttore si possono alimentare da entrambi i lati
,se l'interruttore generale in un quadro si alimenta al contrario e potrebbe
esserci confusione nel capire prontamente che se anche aperto rimane
tensione ai suoi morsetti bisogna segnalarlo , la CEi 16-5 suggerisce
dei sensi di manovra preferenziali per il montaggio degli interruttori
e bisogna tenerne conto quando si montano orizzontali come avviene
comunemente per i quadri segregati in forma 3 oppure 4